本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑 1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑

1.jpg

1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;


2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;


3、水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行时能不排空系统内的存水而进行检修。进口阀通常是全开,常采用价廉、流动阻力小的闸阀,但绝对不允许作调节水量用,以防水泵产生气蚀。而出口阀宜采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀;


4、安装在立管上的止回阀的下游应设有放水管,便于管道清洗和排污;


5、水泵的出水管上应装有压力表和温度计,以利检测。如果水泵从低位水箱吸水,吸水管上还应装有真空表;


6、每台水泵宜单独设置吸水管,管内水流速一般为1.0~1.2m2/h。出水管内水流速一般为1.5~2.0m/s;


7、水泵基础高出地面的高度不小于0.1m,地面应设有排水沟。


不知道你看了学会没啊。反正我是学会了! 大家有问题可以提哦!当然不同意观点的照样可以反驳,脸皮厚,不差这点!


1.jpg

青春年少
2013年04月12日 17:30:41
2楼
请问这句话怎么理解"水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀",还有“而出口阀宜采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀”,是截止阀吗,还是应该是闸阀,谢谢。
回复
云中羊
2013年04月14日 11:33:15
3楼

学习了!谢谢楼主!
回复
qingsong0816
2013年04月15日 10:11:02
4楼
示意图上的压力表安装错误。水泵的吸水管上应安装真空表,出水管上安装压力表。
回复
legend_lv
2013年04月15日 13:26:03
5楼
谢谢楼主,很直观的了解了水泵!
回复
szg169
2013年04月15日 14:11:22
6楼
非常感谢楼主分享!!!!!
回复
专注注册给排水
2013年04月15日 15:21:47
7楼
谢谢楼主分享!!呵呵
回复
liuzhengjobs
2013年04月15日 17:10:52
8楼


学习了!谢谢楼主!
回复
灬天蝎乄
2013年04月15日 20:08:32
9楼
学习了,哈哈,很清楚哦~:victory:
回复
大西瓜
2013年04月15日 22:56:12
10楼
很好,学习了!
回复
yangluyuan
2013年04月16日 00:33:21
11楼
要是自流式启动,泵前后都是压力表,不存在真空表。