本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-12 19:54 编辑 如图,10KV系统,图中的4个高压电机,只知道电机容量两给水泵分别是250KVA,炉引风机440KVA以及炉一次送风机280KVA,12KV仅是开关柜额定电压(不需理会),我想知道23A,36A,26A的计算电流是如何算出来的...遇到2B指导老师,老说这是学过的东西,让我翻书自己弄明白,遇到问题不肯解答,我研究了两通宵都没弄明白,我去年买了个表,实属实属,只能求大神解答了,在线等,急急急!
本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-12 19:54 编辑
如图,10KV系统,图中的4个高压电机,只知道电机容量两给水泵分别是250KVA,炉引风机440KVA以及炉一次送风机280KVA,12KV仅是开关柜额定电压(不需理会),我想知道23A,36A,26A的计算电流是如何算出来的...遇到2B指导老师,老说这是学过的东西,让我翻书自己弄明白,遇到问题不肯解答,我研究了两通宵都没弄明白,我去年买了个表,实属实属,只能求大神解答了,在线等,急急急!
12楼
lingxuct 发表于 2013-4-12 08:50 朋友是毕业设计的一个小问题?一定还有N多个问题吧? 电机的功率应该是KW为单位,而老师为了给你们简单的 …版主,首先,这个是10KV厂用高压配电柜的一次接线图,进线电源是从10KV开闭所的I段来得,没经过变压器,其次,表的左边那里是标着“计算电流”四个字,我用同样的方法计算变压器的时候,得出的答案却正确,唯独这几个不对,我就拿“脱硫变”来说吧,老师给的是800KVA的脱硫变,算它的计算电流不是800/1.732/10=46A吗?最后,难道我有解决不了的问题,实在解决不了想咨询老师也有错?结果被老师喷了一脸,那我又不是一遇到问题,想都没想就问老师,实在解决不了啊~(Ps.帖子图片有更新了,麻烦版主解答一下,谢谢了!)
回复
13楼
qq359879362 发表于 2013-4-12 09:36 楼主的数据真的很怪,像版主说的,6.3KV的额定电机电压似乎对了,但用10kV供6.3kV电机,也不对吧。期待楼 …可这是一个10KV厂用电的高压配电柜一次接线图耶,进线电源从10KV开闭所来~
回复
14楼
vodka1225 发表于 2013-4-12 10:41 这张图的左边表格相应的地方有说明的~~图片已更新,麻烦大神解答一下,谢谢啦
回复
15楼
hzhsj 发表于 2013-4-12 11:15 所有计算电流都不是“算”出来的,而是根据所配的实际电动机的铭牌数据录入的。老师所说的“这是学过的东 …这的确除了250KVA那几个数据、要求厂区功率因数要求0.9以上,高压电机在高压侧进行电容补偿(可这两电容补偿柜接在另一个车间的高压配电柜的高压侧呀)外,什么数据没了,图片已更新,麻烦大神看一下..
回复
16楼
lushenglitysx 发表于 2013-4-12 17:43 首先明确电机电压等级为6.3KV还是10KV,从23A这个数反算应为6.3KV供电电压,那么上级变压器为10/6.3或35/6.3 …可10KV开闭所来的进线电源呀,没进过变压器耶
回复
17楼
这样算吗 I=P/1.732*V*功率因数
回复
18楼
xhf456123 发表于 2013-4-13 11:08 这样算吗 I=P/1.732*V*功率因数这样算还不是一样,P/功率因数=S了,而且是已知S(KVA啊)~