如图,10KV开闭所,高压电机的计算电流,求大神告知!!!毕业设计中!!急急急!
chiaminglee
2013年04月11日 16:21:45
只看楼主

本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-12 19:54 编辑 如图,10KV系统,图中的4个高压电机,只知道电机容量两给水泵分别是250KVA,炉引风机440KVA以及炉一次送风机280KVA,12KV仅是开关柜额定电压(不需理会),我想知道23A,36A,26A的计算电流是如何算出来的...遇到2B指导老师,老说这是学过的东西,让我翻书自己弄明白,遇到问题不肯解答,我研究了两通宵都没弄明白,我去年买了个表,实属实属,只能求大神解答了,在线等,急急急!

本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-12 19:54 编辑

如图,10KV系统,图中的4个高压电机,只知道电机容量两给水泵分别是250KVA,炉引风机440KVA以及炉一次送风机280KVA,12KV仅是开关柜额定电压(不需理会),我想知道23A,36A,26A的计算电流是如何算出来的...遇到2B指导老师,老说这是学过的东西,让我翻书自己弄明白,遇到问题不肯解答,我研究了两通宵都没弄明白,我去年买了个表,实属实属,只能求大神解答了,在线等,急急急!
免费打赏
wangziqiao123
2013年04月13日 19:47:20
22楼
这是一张设备选型图,工程设计为一次设备订货图。6KV电压等级按10KV选的开关设备。目前,我国6KV开关设备多用的10KV
回复
chiaminglee
2013年04月13日 20:07:17
23楼
wangziqiao123 发表于 2013-4-13 19:47 这是一张设备选型图,工程设计为一次设备订货图。6KV电压等级按10KV选的开关设备。目前,我国6KV开关设备多 …这老师是跟我说设计10KV开闭所~怎么会来6KV呢,谢啦
回复
wangziqiao123
2013年04月13日 20:35:49
24楼
chiaminglee 发表于 2013-4-13 20:07 这老师是跟我说设计10KV开闭所~怎么会来6KV呢,谢啦你是什么学校的,电力学院的吗?你这位指导老师一定从哪里哪来的一张工程一次设备订货图,而且是发电厂的厂用母线图。什么开闭所啊?
回复
chiaminglee
2013年04月13日 20:50:18
25楼
wangziqiao123 发表于 2013-4-13 20:35 你是什么学校的,电力学院的吗?你这位指导老师一定从哪里哪来的一张工程一次设备订货图,而且是发电厂的 …我意思是它的进线电源是从10KV开闭所来的,而我的设计是设计这个开闭所,故要考虑到这个电厂所带的负荷这些,可能我之前表达不清楚
回复
wangziqiao123
2013年04月13日 21:01:55
26楼
chiaminglee 发表于 2013-4-13 20:50 我意思是它的进线电源是从10KV开闭所来的,而我的设计是设计这个开闭所,故要考虑到这个电厂所带的负荷这 …那你就不用管他什么电流了,你只需考虑开闭所所带负载情况,计算系统阻抗、短路电流,选择设备
回复
chiaminglee
2013年04月13日 21:08:42
27楼
wangziqiao123 发表于 2013-4-13 21:01 那你就不用管他什么电流了,你只需考虑开闭所所带负载情况,计算系统阻抗、短路电流,选择设备10KV开闭所的进线电缆似乎要根据这些个负荷的计算电流来选,卡在这里!
回复
布衣人布衣心
2013年04月14日 01:34:59
28楼
首先给的都是视在功率,你需要转化成有功功率,然后每台设备利用需要系数法计算出计算功率,然后再加起来乘以同时系数计算出总的计算功率、总的计算无功,这样就能求出来总的计算视在功率,然后计算电流就出来了
回复
wangziqiao123
2013年04月14日 09:23:49
29楼
chiaminglee 发表于 2013-4-13 21:08 10KV开闭所的进线电缆似乎要根据这些个负荷的计算电流来选,卡在这里!根据所提供的负荷容量来计算也可以
回复
swzjwzyq163
2013年04月14日 11:26:46
30楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
lingxuct
2013年04月14日 17:06:07
31楼
系统图上又没写“脱硫变”的容量,楼主说800KV,我说是500KVA,不是与6.3KV也对上?