本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-12 19:54 编辑 如图,10KV系统,图中的4个高压电机,只知道电机容量两给水泵分别是250KVA,炉引风机440KVA以及炉一次送风机280KVA,12KV仅是开关柜额定电压(不需理会),我想知道23A,36A,26A的计算电流是如何算出来的...遇到2B指导老师,老说这是学过的东西,让我翻书自己弄明白,遇到问题不肯解答,我研究了两通宵都没弄明白,我去年买了个表,实属实属,只能求大神解答了,在线等,急急急!
本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-12 19:54 编辑
如图,10KV系统,图中的4个高压电机,只知道电机容量两给水泵分别是250KVA,炉引风机440KVA以及炉一次送风机280KVA,12KV仅是开关柜额定电压(不需理会),我想知道23A,36A,26A的计算电流是如何算出来的...遇到2B指导老师,老说这是学过的东西,让我翻书自己弄明白,遇到问题不肯解答,我研究了两通宵都没弄明白,我去年买了个表,实属实属,只能求大神解答了,在线等,急急急!
2楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-12 08:55 编辑
朋友是毕业设计的一个小问题?一定还有N多个问题吧?
电机的功率应该是KW为单位,而老师为了给你们简单的计算,所以给了容量单位KVA,这样,就不需要cosφ这个值了。
“12KV仅是开关柜额定电压(不需理会)”,是不太严密的说法(或者说给的条件要从实际生活中去找),因为没有电压,如何计算电流?从实际生活中找,就是10KV运行电压。
有了容量和电压,楼主还不会计算电流?(初中生都会的)
“23A,36A,26A是怎么算出来的”,请看表的左边(我们看不见),不是电机额定电流,可能是“过负荷定值”吧?
骂指导老师是错误的,从自己思想上找根源吧?!
回复
4楼
我找到答案了!
23A、36A、26A是怎么算出来的?问题还是出在“开关柜额定电压(不需理会)”上了!!!
电机的额定(线)电压是6.3KV!!!!
回复
5楼
楼主的数据真的很怪,像版主说的,6.3KV的额定电机电压似乎对了,但用10kV供6.3kV电机,也不对吧。
期待楼主继续回复。
回复
6楼
这张图的左边表格相应的地方有说明的~~
回复
7楼
6.3kV系统是否可用10kV的断路器来保护?
回复
8楼
所有计算电流都不是“算”出来的,而是根据所配的实际电动机的铭牌数据录入的。
老师所说的“这是学过的东西,让我翻书自己弄明白”,也只能在已知的电动机的额定功率、电压、功率因数等参数条件下才能“算”出。
回复
9楼
表示没看明白
回复
10楼
首先明确电机电压等级为6.3KV还是10KV,从23A这个数反算应为6.3KV供电电压,那么上级变压器为10/6.3或35/6.3总之二次电压为6.3KV 250\6.3\1.732=22.9A
回复
11楼
6.3kv可以用10KV的高压柜
回复