一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。请大家给意见?谢谢!
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。
请大家给意见?
谢谢!
42楼
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
回复
43楼
一定有设有,没得说的。
回复
44楼
按7.6.2和<<民用建筑工程给排水施工图设计深度图样>>(04S901)中的楼上住宅的走廊也没有设置,
我看不设还是能说得过去.
不设当然能为业主省钱,我也能省工作量,他好我好吗!
回复
45楼
1.1m以下儿童可以免票,你却买了张半票;1.1~1.4m的儿童可以买半免票,你买了全票;没有人说你错,也没人要你退票,更没人要求你补票,因为你是高人。
回复
46楼
画了吧,反正做不做是建筑方的事情,有没有图纸是你的问题
回复
47楼
这栋建筑属于商住楼,商店和地下车库要设自喷,住宅可不设,这是江苏省审图专家在给排水年会上讲的.
回复
48楼
应该设置,不应将其视为7.6.2条中的普通住宅,应将该一类商住楼中住宅走廊部位视为宜用水扑救部位,所以必须设置。
回复
49楼
个人认为:应该设置。
回复
50楼
高规:
7.6.1建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、。。。。不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和。。。。,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
将两点规范合在一起看,就很清楚了,超过100m的是“不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房”不设,没超过100m的是“普通住宅”不设。“户内用房”与“普通住宅”的区别在哪里????
不过很多这种东西都是当地消防队说了算。其实他们对”普通住宅楼“商住楼”“综合楼”概念都没弄清楚。
我在福州,原来一类住宅楼是不上喷淋的,上次做了个28层住宅楼,他们突然要求消防电梯前室及公共走道要做喷淋,理由是一类高层住宅楼用剪刀梯,不利于疏散,后来才知道原来消防队换人了。....
回复
51楼
我做过这样的大楼,应该设