一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。请大家给意见?谢谢!
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。
请大家给意见?
谢谢!
22楼
这个建筑是要设的,高规是说“户内”,走廊应该设。
回复
23楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统
这条已经说的很清楚了,普通住宅不用设的,"除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外"这句话说的几个地方是并列关系,普通住宅和设集中空调的住宅的户内用房是两个并列关系,不要理解成"普通住宅"也是"户内用房"的定语,只有"设集中空调的住宅"才是"户内用房"的定语,所以我觉得不用设.
回复
24楼
我也是楼上这个理解,但是很多人的理解是相反的啊
搞得我反而不知怎么做了
回复
25楼
没看出规划上说要设的条文,只见普通住宅可不设,
回复
26楼
要分清究竟是一类还是二类建筑?再分清是豪华还是普通住宅?最后看有否集中空调.不然就不需要设计喷淋了.
回复
27楼
各地的消防部门要求不一样,高规充许的不一定通得过
回复
28楼
首先看这建筑物是商住楼还是综合楼,如果是商住楼按规范可不设置;如果是综合楼,住宅走道须设置自喷;但本人认为,高层建筑通廊式火灾危险性相对较大,而且火灾疏散比较困难,设置为好;其实投资也不大,况且消防部门及图审办也希望设置。
回复
29楼
按规范,建筑是一类商住楼,通廊式的住宅必须在走廊设起喷淋系统。
回复
30楼
我的理解是,住宅联系通廊可不设喷淋.在实际中我没看到过此类设计.现在这样的商住楼不少.
回复
31楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、
设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。 走廊和电梯前室是必须要设的,所
以说喷淋是肯定要设的!!
回复