一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。请大家给意见?谢谢!
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。
请大家给意见?
谢谢!
12楼
根据高规,本工程的屋顶连廊要设喷淋.还是设置比较稳妥.
回复
13楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
4-23层为普通住宅(未设集中空调)因此不用设。
回复
14楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
4-23普通住宅(未设集中空调),可以不设喷淋
回复
15楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、
设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
住宅楼部分的走廊还是需要设喷淋的,因为为了保证走廊在火灾时不被火势堵死,尽可能的保证疏散通道的畅通。
回复
16楼
我同意这种说法。
回复
17楼
我做个一梯4户的消防队就要我设自喷了。
回复
18楼
地下,商场,还有住宅部分不设置,包括走廊
回复
19楼
地下,商场一定设.住宅走廊为安全也要设
回复
20楼
100米以下的一类高层建筑的走道应设喷淋
回复
21楼
若为商住楼,按规范可不设置;若为综合楼,住宅走道须设置自喷;不过个人认为,通廊式火灾危险性相对较大,火灾疏散比较困难,最好还是设置为好;比较容易通过审图。
回复