请教个关于垂直止水方面的事,见下图;我想问的是,灌30号沥青(红色圈起来的这个)是放在现浇混凝土这边,还是放在后浇混凝土那边。1、闸身与翼墙施工时有垂直止水。2、灌30号沥青这个是放在闸身处,还是放在翼墙处。3、正常闸身处肯定是现浇混凝土的4、有没有什么技术规范上能查到的。
请教个关于垂直止水方面的事,见下图;
我想问的是,灌30号沥青(红色圈起来的这个)是放在现浇混凝土这边,还是放在后浇混凝土那边。
1、闸身与翼墙施工时有垂直止水。
2、灌30号沥青这个是放在闸身处,还是放在翼墙处。
3、正常闸身处肯定是现浇混凝土的
4、有没有什么技术规范上能查到的。
2楼
放在后浇混凝土那边,放在翼墙处。
回复
3楼
dunxinchun 发表于 2013-4-13 19:22 放在后浇混凝土那边,放在翼墙处。能请教一下,为什么放在翼墙处呀。我个人认为:1、应该放在闸身处,可以现做燕尾盒,与模板固定,待拆模后,一并将燕尾盒模板拆除,在将垂直止水放入,然后灌入沥青。2、如果是放在翼墙处,那灌沥青处,是否要现灌好后,在安装到闸墙处。最后浇筑翼墙处混凝土时,就可以一起浇筑了。
回复
4楼
y008698 发表于 2013-4-13 23:45 能请教一下,为什么放在翼墙处呀。我个人认为:1、应该放在闸身处,可以现做燕尾盒,与模板固定,待拆 …垂直止水是在浇筑砼之前已经一边焊死,一边没焊的;先把闸室段浇好,翼墙段燕尾盒模板不拆出来,浇好砼后,后期再灌沥青。
回复
5楼
关于闸门问题看直接访问厂家
回复
6楼
同意二楼说法。
垂直止水铜片带弯折部分应先期浇入闸身砼,且应与水平之水连接。沥青盒部分为适应变形端,一般闸身变形较小,而翼墙变形较大,这样布置可防止整个止水系统出现过大变形而破坏。
另外,如果是大型工程的重要止水建议采用沥青井。
回复
7楼
xsyiye51 发表于 2013-4-15 11:37 同意二楼说法。垂直止水铜片带弯折部分应先期浇入闸身砼,且应与水平之水连接。沥青盒部分为适应变形端, …非常感谢,已经了解了。昨天又请教了一下设计部门,她们说两边都可以。
回复
8楼
dunxinchun 发表于 2013-4-14 11:05 垂直止水是在浇筑砼之前已经一边焊死,一边没焊的;先把闸室段浇好,翼墙段燕尾盒模板不拆出来,浇好砼后 …你好,你说的翼墙段燕尾盒模板不拆出来,如果翼墙砼浇好了,那个模板就无法再拆出来的(如果是木模,不行)。只有用铁燕尾盒待砼浇好后, 就不用拿出来了。然后再直接灌沥青。
回复
9楼
y008698 发表于 2013-4-16 19:42 你好,你说的翼墙段燕尾盒模板不拆出来,如果翼墙砼浇好了,那个模板就无法再拆出来的(如果是木模,不行 …木模先涂好沥青有什么不行吗?
回复
10楼
dunxinchun 发表于 2013-4-16 20:33 木模先涂好沥青有什么不行吗?你的意思是,在翼墙没有立模前,现将沥青灌好,然后,拆掉模板,最后沥青直接与砼含接。
回复
11楼
y008698 发表于 2013-4-17 13:53 你的意思是,在翼墙没有立模前,现将沥青灌好,然后,拆掉模板,最后沥青直接与砼含接。木模先涂好沥青,再安装就位;固定好,浇好砼后再灌沥青。
回复