关于应急照明问题
liuyao345
liuyao345 Lv.4
2013年04月10日 15:10:52
只看楼主

4座34层住宅,电梯前厅和疏散楼梯应急照明采用普通玻璃面罩吸顶灯,开关采用三线制消防强启型人体感应开关,应急电源箱采用双电源进入,自动切换,箱内加消防联动模块。今天消防来工地现场抽检送检材料时提出灯具必须用防火的,再在双电源箱部位加装蓄电池。我给他解释我们双电源取自不同的市电,再加蓄电池意义不大,再说造价也很高。消防说30分钟消防疏散达不到要求,请问大家消防说的合理吗?我们采取的这种供电方可以吗?

2013年04月10日 16:34:40
2楼
他是在用 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945—2010 要求你。
你的设计符合《高层民用建筑设计防火规范》、《民用建筑电气设计规范》、《供配电系统设计规范》等设计类规范,但不符合《消防应急照明和疏散指示系统》(产品制造规范)。
现在的国家规范有点乱,相互间不协调,怎么做都有理由说你违反规范。
建议你让消防部门出正式的书面要求做依据,按他们的要求改吧。








回复