18层50M建筑非抗震的防震缝宽度100mm行不行?
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年04月09日 08:27:53
只看楼主

《高规2010》: 3.4.10 设置防震缝时,应符合下列规定: 1 .防震缝宽度应符合下列规定: 1)框架结构房屋,高度不超过15m时不应小于100mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm; 2)框架-剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的50%,且二者均不宜小于100mm。

《高规2010》:
3.4.10 设置防震缝时,应符合下列规定:
1 .防震缝宽度应符合下列规定:
1)框架结构房屋,高度不超过15m时不应小于100mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
2)框架-剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的50%,且二者均不宜小于100mm。
2. 防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定;
3 .防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定;
4 .8、9度抗震设计的框架结构房屋,防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密,并可根据需要沿房屋全高在缝两侧各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙;
5 .当相邻结构的基础存在较大沉降差时,宜增大防震缝的宽度;
6 .防震缝宜沿房屋全高设置,地下室、基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接;
7 .结构单元之间或主楼与裙房之间不宜采用牛腿托梁的做法设置防震缝,否则应采取可靠措施。
3.4.11 抗震设计时,伸缩缝、沉降缝的宽度均应符合本规程第3.4.10条关于防震缝宽度的要求。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
抗震规范和高规都有提及抗震缝的宽度要求, 那么非抗震建筑的防震缝宽度,我们这边很多地方是设防烈度6度以下的非抗震地区。
有时候我们非抗震高层,例建筑层数18层,建筑高度50M,抗震缝宽度也取100mm宽度。这种做法是否可以?非抗震的抗震缝宽度取值规范依据在哪里?求教同行!



免费打赏
1syj
2013年04月10日 16:07:18
12楼
非抗震,取风荷载下的位移值,伸缩缝两侧位移相加就可以了,最后再加个20%富裕度。
回复
cnhk837
2013年04月10日 16:43:57
13楼
没遇到过高层建筑不抗震的情况。
但觉得还是要留有足控空隙的
回复
cj200321700
2013年04月10日 22:19:12
14楼
不设置 又不是不规则 干嘛设缝分开 有缝还得防撞
回复
洛听雨
2013年09月05日 07:44:34
15楼
jszxwsw 发表于 2013-4-9 10:01 非抗震结构做抗震缝,你们那儿的设计师都疯了吗?是要的。没有绝对的非地震区域
回复
洛听雨
2013年09月05日 07:45:21
16楼
1syj 发表于 2013-4-10 16:07 非抗震,取风荷载下的位移值,伸缩缝两侧位移相加就可以了,最后再加个20%富裕度。是的,这是抗震缝的设置原则。
回复
abunited
2013年09月05日 09:39:21
17楼
大概估算一下啊,50m按6度区算的话宜取240mm,18层的话剪力墙可能性最大吧,一半要120mm,非抗震要求肯定比6度区要低点,所以100mm应该也差不多吧,再说又是当地同一做法,没问题的。
回复
risan
2013年09月06日 09:48:19
18楼
满足风荷载的水平位移就够了。
回复
洛听雨
2013年09月06日 09:49:35
19楼
iamyashiro 发表于 2013-9-6 09:48 满足风荷载的水平位移就够了。非常感谢。
回复