关于应急照明的问题?
meishiluguo
2013年04月08日 22:22:07
只看楼主

给带蓄电池的灯具供电时,用的是1P+1N+1PE+检测线,检测线上有的前辈图纸带16A熔断器,有的又不带,有什么区别吗?作用是什么啊?

给带蓄电池的灯具供电时,用的是1P+1N+1PE+检测线,检测线上有的前辈图纸带16A熔断器,有的又不带,有什么区别吗?作用是什么啊?
免费打赏
iamcmh
2013年04月09日 09:07:39
2楼
检测线?是指强制亮灯的那条线吧。
这条线亮灯时220v,要考虑短路保护。短路保护电器设的位置关系到短路故障的影响范围,自己考虑一下设在什么位置好。
回复
云飘飘
2013年04月09日 10:09:35
3楼
这种接线方式不能采用:1P+1N,否则零线开关跳断后不能充电。