关于无功补偿柜中电抗器的问题
yhysxf
yhysxf Lv.5
2013年04月04日 15:39:29
只看楼主

低压配电系统中采用了有源滤波柜来抑制谐波,无功补偿柜中的电抗器是否还需要设置,若需要设置是否设置电抗率为0.1%~1.0%的电抗器限制涌流来保护电容器即可,还是需要设置电抗率更高的。

低压配电系统中采用了有源滤波柜来抑制谐波,无功补偿柜中的电抗器是否还需要设置,若需要设置是否设置电抗率为0.1%~1.0%的电抗器限制涌流来保护电容器即可,还是需要设置电抗率更高的。
免费打赏
姜振祥
2013年04月04日 19:12:19
2楼
有源滤波柜来抑制谐波,我怎么弄不明白了 有有源滤波了 补偿柜还有必要用嘛?
回复
helloapollo86
2013年04月04日 21:51:33
3楼
无功补偿如果是分组投切的电容器组,电抗器需要根据电容器容量配置。
回复
yhysxf
2013年04月05日 20:31:08
4楼
zdkr 发表于 2013-4-4 19:12 有源滤波柜来抑制谐波,我怎么弄不明白了 有有源滤波了 补偿柜还有必要用嘛?有源滤波柜是抑制谐波的 补偿柜是提供无功补偿的 功能是不一样的啊 你说需要么??
回复
yhysxf
2013年04月05日 20:35:57
5楼
helloapollo86 发表于 2013-4-4 21:51 无功补偿如果是分组投切的电容器组,电抗器需要根据电容器容量配置。电容器是分组投切的 你的意思是还需要设置电抗器么
回复
fitman
2013年04月05日 22:39:53
6楼
有源滤波器能滤波,当然也就能补偿无功,但这样做功率就要大多了,而且还有各方面的原因,所以还是分开好。
回复
jasior
2013年04月05日 22:48:58
7楼
有源滤波器处理谐波比较合适,补偿基本无功不划算
回复
云飘飘
2013年04月06日 07:51:54
8楼
有的电容器组设置电抗器,主要是抑制涌流的。
回复
helloapollo86
2013年04月07日 14:57:23
9楼
yhysxf 发表于 2013-4-5 20:35 电容器是分组投切的 你的意思是还需要设置电抗器么分组投切电容器的需要设置电抗器,抑制投入电容器的浪涌
回复
yu68an
2014年02月06日 17:11:38
10楼


谢谢楼主分享
回复
jiannengchenhan
2014年02月17日 17:11:14
11楼
有源滤波和无功补偿不一样的用途
回复

相关推荐

APP内打开