我们在对电容器的改造做方案,对主开关有两种不同的意见,即选刀熔开关和断路器的争论。在这里我希望大家各抒己见,多为我们提供有益的帮助。
我们在对电容器的改造做方案,对主开关有两种不同的意见,即选刀熔开关和断路器的争论。
在这里我希望大家各抒己见,多为我们提供有益的帮助。
2楼
没啥区别,小点的容量就上断路器,刀熔一般大点,刀熔在柜门上有操作柄
回复
3楼
刀熔好点吧
回复
4楼
一般还是选择刀熔开关比较好!
回复
5楼
还是选择刀熔开关比较好!
回复
6楼
chenxi787431744 发表于 2014-1-29 09:37 还是选择刀熔开关比较好!为什么要加装刀熔
回复
7楼
主开关通常是刀开关,亦即是隔离开关,不带熔点。
回复
8楼
刀熔 电容器组刚投入时的 充电电流很大
回复
9楼
选择刀熔开关比较好!
回复
10楼
个人觉得装断路器好些,首先断路器保护值设置方便些,其次断路器开断能力也强些,三刀熔机械部件多,如果出问题检修也麻烦。
回复
11楼
qian pai xue xi
回复