35kV PT 柜 工频耐压试验
stenaline
stenaline Lv.2
2007年09月04日 09:51:55
只看楼主

请问35kV PT 柜的工频耐压试验能否用3倍频试验来代替?

请问35kV PT 柜的工频耐压试验能否用3倍频试验来代替?
免费打赏
frank_fu
2007年09月05日 17:07:41
2楼
可以,不过是要从PT二次施加3倍频电压,一次感应至95kV.
回复