各位大虾们,前辈们,低压电力电容柜中,电抗器上的温控端子应该接在什么地方?标准是130度常闭接点,串联在本回路接触器线圈的上口,对么?请指导!求解?
各位大虾们,前辈们,低压电力电容柜中,电抗器上的温控端子应该接在什么地方?标准是130度常闭接点,串联在本回路接触器线圈的上口,对么?请指导!求解?
2楼
应该不能这么简单吧,你想呀温度到了断开线圈,一会就有跳了,还有就是零界点时有可能抖吧,但是不这样做加东西又显得复杂化了,电抗在通低频时时温度一般升不高的,接上去不会出问题。
回复
3楼
一般的做法是串联在上端接触器的线圈上。
回复
4楼
正确的,温度到130度的时候,电容器就不工作了。符合电容器使用标准。
回复
5楼
谢谢,受教了!:victory:
回复
6楼
温度到130度的时候,电容器就不工作了
回复
7楼
这很纠结吗?:)串联在接触器线圈上
回复
8楼
zhixiansheng 发表于 2013-5-27 10:36 这很纠结吗?串联在接触器线圈上那如果是用在动态补偿里面呢?像是使用无触点的晶闸管或复合开关
回复