电容补偿柜中的电抗器上的温控端子
tan9978
tan9978 Lv.3
2013年03月31日 15:46:25
只看楼主

各位大虾们,前辈们,低压电力电容柜中,电抗器上的温控端子应该接在什么地方?标准是130度常闭接点,串联在本回路接触器线圈的上口,对么?请指导!求解?

各位大虾们,前辈们,低压电力电容柜中,电抗器上的温控端子应该接在什么地方?标准是130度常闭接点,串联在本回路接触器线圈的上口,对么?请指导!求解?
免费打赏
cxblwx3119369
2013年03月31日 18:51:06
2楼
应该不能这么简单吧,你想呀温度到了断开线圈,一会就有跳了,还有就是零界点时有可能抖吧,但是不这样做加东西又显得复杂化了,电抗在通低频时时温度一般升不高的,接上去不会出问题。
回复
wysh
2013年03月31日 20:44:49
3楼
一般的做法是串联在上端接触器的线圈上。
回复
xrg885
2013年04月01日 07:53:48
4楼
正确的,温度到130度的时候,电容器就不工作了。符合电容器使用标准。
回复
tan9978
2013年05月26日 09:58:47
5楼
谢谢,受教了!:victory:
回复
foreverzom
2013年05月26日 13:14:16
6楼
温度到130度的时候,电容器就不工作了
回复
zhixiansheng
2013年05月27日 10:36:51
7楼
这很纠结吗?:)串联在接触器线圈上
回复
h2ofish
2014年03月20日 19:48:34
8楼
zhixiansheng 发表于 2013-5-27 10:36 这很纠结吗?串联在接触器线圈上那如果是用在动态补偿里面呢?像是使用无触点的晶闸管或复合开关
回复

相关推荐