低压电容补偿柜装有XD1限流电抗器还用装热继电器吗
pyyangyanbo123
2013年03月30日 18:44:00
只看楼主

以前做电容柜都是,熔断器- 切换电容接触器 -热继电器 -电容,现在见了好几份蓝图都是 熔断器 -切换电容接触器- 电抗器- 电容器。是不是装了电抗器就不用装热继电器了,图纸也没有标要用滤波电抗器,采用的是正泰的XD1限流电抗器。求大师解答

以前做电容柜都是,熔断器- 切换电容接触器 -热继电器 -电容,现在见了好几份蓝图都是 熔断器 -切换电容接触器- 电抗器- 电容器。是不是装了电抗器就不用装热继电器了,图纸也没有标要用滤波电抗器,采用的是正泰的XD1限流电抗器。求大师解答

fitman
2013年03月30日 22:55:21
2楼
根本是两个不同功能的元件,没有谁代替谁的关系,按需要选择。
回复
zhaotie7488226
2013年03月31日 13:59:05
3楼
可以用复合开关代替接触去和热继电器
回复
wysh
2013年03月31日 21:01:27
4楼
按图施工,这么做没多大问题。实际使用中热继电器基本就是个摆设。
回复

相关推荐