连梁高度问题??
xhx1995
xhx1995 Lv.7
2013年03月29日 22:25:30
只看楼主

请问下,我的一个框架-核心筒的项目,在核心筒上面开了门洞,而门洞上的连梁,应该做多高呢?我是把连梁高度做到门洞顶部,这样就使得连梁的高度较大。我开始就没往连梁这方面想,我只是单纯的认为是剪力墙上开个洞而已。没考虑连梁高度问题。 所以想问下一般这种情况(剪力墙上开门窗洞口),连梁有必要做那么高吗?还是像这种情况,只需要把连梁都做成墙厚*400就可以了(只要不影响门高的情况)我仔细想象好像这个连梁的高度取值随意性很大样的,真不知道该怎么取?

请问下,我的一个框架-核心筒的项目,在核心筒上面开了门洞,而门洞上的连梁,应该做多高呢?
是把连梁高度做到门洞顶部,这样就使得连梁的高度较大。
我开始就没往连梁这方面想,我只是单纯的认为是剪力墙上开个洞而已。没考虑连梁高度问题。
所以想问下一般这种情况(剪力墙上开门窗洞口),连梁有必要做那么高吗?
还是像这种情况,只需要把连梁都做成墙厚*400就可以了(只要不影响门高的情况)我仔细想象好像这个连梁的高度取值随意性很大样的,真不知道该怎么取?

免费打赏
无间道
2013年03月30日 06:24:34
2楼
可以按照实际高度来设连梁。
回复
小豆豆
2013年03月30日 11:10:21
3楼
如果该结构是属于高度比较高的框架—核心筒结构,因为核心筒是主要抗侧力构建,所以要尽量维持核心筒的刚度和完整性,把连梁高度做到门洞顶部,使连梁的高度较大,这样较好。如果高度较低,或者是普通的框架剪力墙结构, 那么在计算指标,配筋都没问题的情况下,可以尽量把连梁做小,比如墙厚*400就可以
回复
jszxwsw
2013年04月01日 09:30:32
4楼
框筒结构中心筒应尽量保持刚度完整,因为层高不会太小,所以不应出现所谓连梁!!!
回复