核电站厂区消防水压为0.8mpa,请问用那种消火栓好?图纸设计为snw65,那么sn65的行不行呢?

核电站厂区消防水压为0.8mpa,请问用那种消火栓好?图纸设计为snw65,那么sn65的行不行呢?
免费打赏
伯大哥
2013年03月27日 10:00:49
2楼
SNW是减压稳压消火栓如果是设置在0.5MPa以下的给水区就用它或用SN(室内消火栓)加减压片等措施。
回复
wuzhenyu2012
2013年03月27日 10:02:38
3楼
肯定不行。。。。。。。
回复
zhuxiangfuxx
2013年04月09日 17:19:59
4楼
SNW是减压稳压消火栓,SN是普通消火栓,不超过0.5MPa时可以采用SN型,以上的要采用SNW型
回复
一生为水
2013年04月09日 19:51:07
5楼
是的,要用减压的。。。。。。
回复
君临天下
2013年04月10日 09:19:00
6楼
SNW是减压稳压消火栓,SN是普通消火栓,不超过0.5MPa时可以采用SN型,以上的要采用SNW型.学习了。哈哈,
回复
lsg-23
2013年05月27日 21:15:46
7楼
减压稳压和不是减压稳压的区别
回复
君临天下
2013年05月28日 09:54:40
8楼


SNW是减压稳压消火栓,SN是普通消火栓
回复
qq_1429595005844
2015年04月21日 13:43:50
9楼
一个是普通的 一个是带减压的
回复
liuxu0538
2015年05月05日 09:05:08
10楼
SNW是减压稳压消火栓,SN是普通消火栓,不超过0.5MPa时可以采用SN型,以上的要采用SNW型
回复
水无常形
2015年05月05日 09:11:37
11楼
不是不能用SN65,但得加减压孔板,因为电站消防给水外网水压均较高,所以为了省事就选SNW65了,相对价格高些。