膨胀水箱补水问题
lzhj2007
lzhj2007 Lv.2
2007年09月03日 15:57:48
来自于采暖供热
只看楼主

现我碰到一工程,是一办公楼,空调面积共1100平米。设计用风冷热泵,水泵用一用一备。膨胀水箱采用开式膨胀水箱,水箱容积0.2m3。主机,水泵,膨胀水箱都放置于屋顶。水箱的膨胀管接在水泵的入口端。水箱的底面高出风冷热泵的换热器0.5米。但调试时,膨胀水箱起不到补水的作用,有时水系统的水会倒流入膨胀水箱。请各位大虾提提意见,这到底是什么原因

wangxiaoli1982415
2008年07月28日 17:24:01
12楼
水膨胀的时候,流到膨胀水箱应该是正常的,不知道你说的倒流是不是系统内的水温度变化引起了体积变化而产生的?你现在的设计应该能够补水,但是0.5m的高差还是少了点,可能的话建议尽量加高些.
回复