现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。 大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。
1、如果是管道抖动造成的,那么只需将压力表引压管道加长与水管分开固定即可。2、可以更换为压力控制器来完成压力控制,成本会上升一些。3、最好是用压力变送器来完成压力控制。
回复
13楼
换了吧。稳定
回复
14楼
简单的办法就是先减震
回复
15楼
泵底座加减震弹簧,泵进出口加软连接。表加软连接单独固定!应该可以解决。
:victory:
回复
16楼
建议用压力变送器,关键时候不耽误事
回复
17楼
换了吧。稳定:):):)
回复
18楼
加表弯或者将压力表移到远离泵的地方,以减小冲击
回复
19楼
你应该用压力变送器,在PLC程序里做个滤波处理,另外,把压力变送器装的离泵的出口稍微远点,应该可以解决
回复
20楼
加装压力容器 使用空气减压 效果还可以 不过压力容器要定期排水 保证里面有充足空气
回复
21楼
泵底座加减震弹簧,泵进出口加软连接。表加软连接单独固定:):):)
回复