关于电接点压力表的现场使用问题
miling233
miling233 Lv.4
2013年03月25日 09:49:30
只看楼主

现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。 大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。

majiasigongzi
2013年03月25日 10:53:06
2楼
你最好加上表弯,起到缓冲作用,然后再用软管与电接点压力表连接,起到减震作用。
回复
jh58316
2013年03月25日 21:44:00
3楼
1.可选择耐震的电接点压力表,其表盘内部是充满油的。也可加长引压管,并把电接点压力表固定在安装在地面上的钢管上。
2.换成压力变送器,在控制柜上增加一块开关量输出的数显仪表,既可以检测压力,又可输出开关信号用于控制。
回复
abc820422
2013年03月26日 09:51:57
4楼
电接点压力表怎么做变频恒压供水,需要压力变送器,再就是你的压力表震动说明仪表安装有问题。管道安装也有问题,泵的进出口都需要加软接头的。
回复
xwqj
2013年03月26日 10:21:58
5楼
加装环形缓冲管 或换成船舶用的压力控制器。
回复
lingnanjt
2013年03月26日 11:02:52
6楼
我只能说一份价格一份货,不能为了价格为降低质量。
回复
cxblwx3119369
2013年03月26日 19:13:09
7楼
大神呀PLC都用了 数显式压力控制表 远传压力表 还有更好的压力变送器 那个都比PLC便宜呀
回复
luozhaoyong9
2013年03月26日 20:02:18
8楼
顶一下上楼的
回复
fengjiyelun
2013年03月27日 08:55:07
9楼
你们的管道也太好了,即使是PVC的也不能超过4.2就爆了。接头处没有固定吧
PLC应该是接入模拟信号,现在接的是两个脉冲信号,这样的话没必要设置变频。如果用变频,就应该用压力变送器或远传。
压力表震动的事,解决的办法是泵进出口安装软接头,管道做固定支架。将表原理水泵,减少机械振动。
回复
jl709800
2013年03月27日 09:08:42
10楼
呵呵呵 搂过
回复
hty15637781778
2013年03月27日 12:32:32
11楼
我市做控制水泵这方面的,按你的描述压力表针来回颤动波动大加缓冲弯没用,要加个气囊,
回复