关于电接点压力表的现场使用问题
miling233
miling233 Lv.4
2013年03月25日 09:49:30
只看楼主

现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。 大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。

2013年09月16日 12:54:40
22楼
不要使用机械式压力开关,使用电子式