请问高压真空断路器、变压器、电力电缆、以及GIS组合电器的交流耐压试验的试验频率?
请问高压真空断路器、变压器、电力电缆、以及GIS组合电器的交流耐压试验的试验频率?
2楼
这个还真不知道,帮顶了
回复
3楼
设备投入运行后,一般可近按《DL/T 596—2005电力设备预防性试验规程》的要求来进行,还可咨询生产厂家。需要说明的是工频耐压试验多少对绝缘有一定的伤害,不是做得越多越好。
回复
4楼
另外想请教一下,用串联谐振交流耐压装置能否做真空断路器做交流耐压试验?真空断路器交流耐压试验是否要求工频?
回复
5楼
做耐压试验是工频的耐压试验啊
回复
6楼
不一定绝对是工频,塑料电缆要求是30-300HZ范围即可。
回复
7楼
支持楼上!
“高压真空断路器、变压器、电力电缆、以及GIS组合电器的交流耐压试验的试验频率?”
断路器、变压器、GIS设备一般做工频试验,电缆做变频试验,电缆是20~300HZ,当高压电缆长度超500米时,用低频做交流耐压试验(电缆长、电容大,试验电流会大,试验设备功率要求很大,频率降低,可减小试验电流)。GIS现在用变频试验较多,频率高于工频,最高到300HZ。
回复
8楼
大多都是工频50HZ
GIS可以串联谐振 可条频不调感
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-4-1 13:51 支持楼上!“高压真空断路器、变压器、电力电缆、以及GIS组合电器的交流耐压试验的试验频率?”刚刚昨晚590KV 串联谐振 GIS耐压。。。
回复
10楼
7楼答案精准。学习了。:)
回复