300平方的高压10kV电缆,电流互感器变比多大,真空断路器多大?怎么得来的?希望大家能指点一下,谢谢!
300平方的高压10kV电缆,电流互感器变比多大,真空断路器多大?怎么得来的?希望大家能指点一下,谢谢!
2楼
应该是算出计算电流,然后选择电流互感器和断路器吧,电流互感器一般按照计算电流的1/0.7倍计算,高压断路器ABB等的只有630,1250,1600,2000四个档,看着选呗,配电设计手册可以看看,如何计算选择。
回复
3楼
一般用1250的,电流互感器的变比不仅要看电缆的载流量,还要看实际负载,考虑计量的准确性。
回复
4楼
设备选型不是根据电缆来的,而是相反,根据负荷选设备及电缆。
回复
5楼
应该根据负荷选择电缆。
回复
6楼
:(:):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
7楼
楼主的思路反了,保护是根据负荷大小和大电机启动来设置“过负荷”,断路器的极限分断能力是根据“断路器下最大短路电流”选择的,电缆大小是根据负荷大小和“电缆末端短路电流不小于电源侧进线过流定值”选择的,不能倒过来根据电缆选择保护和断路器的?!
回复