形成框梁搭在连梁上大家一般都如何处理
雨季
雨季 Lv.11
2013年03月19日 17:14:09
只看楼主

常规剪力墙住宅中常遇到平面凹口的情况,此前一直考虑此位置应力较集中,习惯用强连梁处理,如方法2,但是经常遇到建筑此位置地下室为走道,需要开洞,用方法1的话比较好,剪力墙上下贯通,但这样形成框梁搭在连梁上,请问大家一般如何处理这种情况?

常规剪力墙住宅中常遇到平面凹口的情况,此前一直考虑此位置应力较集中,习惯用强连梁处理,如方法2,但是经常遇到建筑此位置地下室为走道,需要开洞,用方法1的话比较好,剪力墙上下贯通,但这样形成框梁搭在连梁上,请问大家一般如何处理这种情况?
结果布置-Model.jpg 结果布置-Model1.jpg 结果布置-Model2.jpg

结果布置-Model.jpg


结果布置-Model1.jpg


结果布置-Model2.jpg

免费打赏
xiaomaomi00
2013年03月19日 17:21:34
2楼
:):):):):D
回复
胡萝貝
2013年03月19日 17:22:52
3楼
你这是8度区?? 好长的墙啊
回复
icefirefly1
2013年03月21日 12:56:14
4楼
能不能调整一下结构布置,那里不做连梁,期待高手解答
回复
zhenliulian
2013年03月21日 15:23:47
5楼
mark,等高手出招
回复
alexleoleo
2013年03月21日 19:01:21
6楼
我们院的做法一般是这样,规范上说的是框架梁不宜放置在连梁上,如果无法避免,那就需要把连梁当做框梁处理,模型中用框架梁代替连梁,这样就相当于忽视掉了连梁的刚度,在地震来时,视为此梁已屈服,不再贡献刚度,设计时候就是按照普通框梁搭框梁的方式。

方法二,按照规范的连梁交叉暗撑的方式加强连梁。

本人看法:
如果说只是地下室有洞的话 完全可以此处一直有墙,只在地下室开洞,适当的把地下室的连梁做高,使地上传下来的竖向力能按45°扩散到周边墙体,但应注意如果是地下一层的话,作为嵌固端,直接与上部结构相连,门洞两端暗柱应相应加强一些。楼主可以参考下高规 或者抗规关于剪力墙开洞的相关条款,规范中只规定不宜错洞并不是不应,而且通高的一片墙体,局部楼层开洞并不影响整片墙的受力,只是连梁如果留的太小,有可能会阻碍上部结构向下部结构扩散传力,请楼主注意,规范规定是错洞,而不是局部开洞,如果有兴趣的话可以用有限元模拟一下~~~

一直专注土木:麻烦请教一下在哪本规范的哪一条说的。非常感谢

回复
zyb15023265759
2013年03月22日 14:10:47
7楼
从图上感觉楼主的剪力墙结构布置墙肢长度有点,而且楼主模型刚度重心与质心没有重合,可以在此处用连梁交叉暗撑的方式加强连梁。
自己可以在模型里试着按洞口输入和按框架梁输入两种方式
回复
s310870288
2013年03月22日 17:17:20
8楼
路过哦opodo
回复
一号楼梯
2013年03月23日 16:11:21
9楼
路过哦 没太看懂!
回复
相由心生
2013年03月26日 16:58:25
10楼
路过学习学习:):)
回复

相关推荐

APP内打开