嵌固端问题
luyinan77777
2013年03月19日 09:07:34
只看楼主

本帖最后由 luyinan77777 于 2013-3-19 09:10 编辑 嵌固端设置在地下室顶板,刚度比不小于2,如果嵌固端没有位置的特殊要求,这样做设计是否更为保守?

本帖最后由 luyinan77777 于 2013-3-19 09:10 编辑

嵌固端设置在地下室顶板,刚度比不小于2,如果嵌固端没有位置的特殊要求,这样做设计是否更为保守?
免费打赏
cadxzhou
2013年03月22日 09:29:47
2楼
设计的前提不是“保守”还是“先进”,前提是计算假定要符合实际。网上关于“嵌固端”的文章很多,多找几篇看看。
回复
qjl110406a
2013年03月23日 16:26:14
3楼
路过,同意楼上意见!
回复
mini结构师
2013年03月24日 18:15:58
4楼
其实嵌固端的位置本来就没有特殊的要求。本来就是一种根据实际情况指定的。如果地下室顶板开洞过大,或者错层过多,这样的时候嵌固端就要往下移。
但是嵌固端设置在顶板可以减少计算模型的层数。
回复