近来碰到一个小项目,丙类厂房,长54600,宽32200,布置室内消火栓的时候,想到两种方案,不知道怎么取舍,所以来听听大家的意见。方案一:两边布置消火栓如图中所示,在A和E轴布置消火栓方案二:中间布置一道消火栓如图中所示,在C轴布置消火栓,可以管两边我布置了一下,认为方案一,靠近楼梯和门,方案二,可以少布置消火栓和管道。如果这个厂房你来做,你们会选择方案几,或者有其他的布置吗?
近来碰到一个小项目,丙类厂房,长54600,宽32200,布置室内消火栓的时候,想到两种方案,不知道怎么取舍,所以来听听大家的意见。
方案一:两边布置消火栓
如图中所示,在A和E轴布置消火栓
方案二:中间布置一道消火栓
如图中所示,在C轴布置消火栓,可以管两边
我布置了一下,认为方案一,靠近楼梯和门,方案二,可以少布置消火栓和管道。
如果这个厂房你来做,你们会选择方案几,或者有其他的布置吗?
欢迎各位大侠讨论。
如果你们选择方案几,或者新方案,最好留下你们的取舍依据。


2楼
不可以放在中间两个横轴上么?
回复
3楼
gongziqing00 发表于 2013-3-14 16:16 不可以放在中间两个横轴上么?那个类似于方案一了 因为这个厂房比较窄 再大一点可以放你说的B,D轴
回复
4楼
B,D轴,有效覆盖面更大
回复
5楼
gongziqing00 的方案较好。
厂房布置消火栓,你要考虑机器进场后,可能会挡住你的消火栓,造成无法使用,所以你消火栓尽量要比一般的布置密一点。
回复
6楼
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-3-20 09:18 编辑
认为方案一,靠近楼梯和门,发生火灾时,消防队员容易靠近消火栓。方案二,就是C轴布置可以少布置消火栓和管道,确实消防数量是减小的,消防队员不容易靠近消火栓。实际发生火灾,仓房一层,消防队员自带消防栓水带也比较多。最后看一下,仓房内放置物品是否密集,影响消火栓水带长度,需要布置密集一点。
回复
7楼
从设计角度,两边布置好一些
回复
8楼
你这个厂房不算窄,需要布置在两边,场内绕一圈,其实你布置在中间一排的话,消火栓不会少。布置在四周一圈的话可以布置在门口等,利于使用。
回复
9楼
我意:两边布置!
回复
10楼
whadihuazhzh 发表于 2013-3-16 15:48 认为方案一,靠近楼梯和门,发生火灾时,消防队员如意靠近消火栓。方案二,就是C轴布置可以少布置消火栓和管 …{:2_88:} 这个 回答很透彻
回复
11楼
whadihuazhzh 发表于 2013-3-16 15:48 认为方案一,靠近楼梯和门,发生火灾时,消防队员如意靠近消火栓。方案二,就是C轴布置可以少布置消火栓和管 …谢谢你的解答,这样看我还是两边布置好!方便使用
回复