卫生间设封闭管道井,而且楼板为现浇混凝土封堵。请问在井道内是否需要设置阻火圈?穿出井道排水支管是否需要设置阻火圈?
卫生间设封闭管道井,而且楼板为现浇混凝土封堵。请问在井道内是否需要设置阻火圈?穿出井道排水支管是否需要设置阻火圈?
2楼
在井道内的排水立管(UPVC)需要设置阻火圈(隔层设置),穿出井道排水支管不需要设置阻火圈。
回复
3楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98
3.1.3 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定:
1立管宜暗设在管道井或管窿内。
2立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施。
3管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。