比若说知道变压器的容量是315的,那怎么算出变压器一次侧电流大小,还有进一步怎么算出用多大的电缆 PS今天在现场看柜子的时候,听他们说315的变压器用95的电缆有点大,70的就够了,是不是这么回事,这到底是怎么估算出来的
比若说知道变压器的容量是315的,那怎么算出变压器一次侧电流大小,还有进一步怎么算出用多大的电缆 PS今天在现场看柜子的时候,听他们说315的变压器用95的电缆有点大,70的就够了,是不是这么回事,这到底是怎么估算出来的
2楼
用50的就算大的了 你还70 电气常用数据 或则供配电手册上有算法 你去看下
回复
3楼
你说的是高压侧电缆吧,在我们这边,35就够了。
回复
4楼
供配电手册上有 计算额定电流 按电缆额定电流选 再效验热稳定 电压降等
回复
5楼
有电缆选型计算方法。还要参考使用现场环境中的影响因素。计算出合适的电缆型号。315可以50也可以75要看情况
回复
6楼
求解释 求解释
高压 低压 各需要多大的截面积
回复
7楼
很好啊学习学习:)
回复
8楼
高压侧假设10KV 算,计算电流为: 315KVA/1.732/10KV=18.2A
用YJV22电缆埋地敷设,
根据《04DX101-1建筑电气常用数据 》续表6.8 所查用35mm2 电缆应该足够了。
不知计算过程对否?
回复