消防烟感之间连线、手动报警按钮、消火栓报警按钮、扬声器、警铃之间连线线数
wwjws2009
wwjws2009 Lv.3
2013年03月06日 11:26:35
来自于防雷减灾
只看楼主

消防烟感之间连线、手动报警按钮、消火栓报警按钮、扬声器、警铃之间连线线数

消防烟感之间连线、手动报警按钮、消火栓报警按钮、扬声器、警铃之间连线线数
leeman
2013年03月08日 11:03:22
2楼
消防烟感之间连线:报警总线2根
手动报警按钮之间连线:报警总线2根,有消防电话的加电话线2根
消火栓报警按钮:报警总线2根,消火栓启泵、反馈4根
扬声器、警铃的控制模块之间连线线数:报警总线2根,24V 2根
回复
印度
2013年03月17日 16:08:24
3楼
leeman 发表于 2013-3-8 11:03 消防烟感之间连线:报警总线2根手动报警按钮之间连线:报警总线2根,有消防电话的加电话线2根消火栓报警 …2楼说得很正确。
回复
wayne1990
2013年07月04日 15:27:06
4楼
leeman 发表于 2013-3-8 11:03 消防烟感之间连线:报警总线2根手动报警按钮之间连线:报警总线2根,有消防电话的加电话线2根消火栓报警 …学习了,这个要标出来吗?
回复
攻城师39174
2014年04月27日 17:00:22
5楼
leeman 发表于 2013-3-8 11:03 消防烟感之间连线:报警总线2根手动报警按钮之间连线:报警总线2根,有消防电话的加电话线2根消火栓报警 …消防启泵线用不用连接到消防端子箱?
回复
chubin369
2014年04月27日 17:50:26
6楼
消防启泵线可以直接进水泵房。
回复
云飘飘
2014年04月30日 06:16:52
7楼
报警的是2芯;联动的一般是4芯,就是多了两个电源线。
回复
维尼
2014年05月08日 09:43:50
8楼
消防启泵线可以直接进水泵房。
回复
chenweight
2014年05月09日 15:24:17
9楼
攻城师39174 发表于 2014-4-27 17:00 消防启泵线用不用连接到消防端子箱?要的,端子箱一般4根线进:信号,启泵,广播,电话
回复
云飘飘
2014年05月10日 06:39:15
10楼
新规范,消火栓按钮没有直接启泵线了。
回复
岭南雨林
2014年05月13日 15:39:51
11楼
下载了谢谢楼主的心意
回复