22楼
电容柜刀开关的下口不可以这样接,都用的是母排分接。我怎么没看见端子呢?用端子转接,检修会很方便
回复
23楼
电容器柜 我没看到有相关投切回路,难道是手动定量控制? 其他的问题大家都说了,个人强烈建议相间隔板必须安装,短路问题很大。
回复
24楼
表换成智能的吧
回复
25楼
多参考成品,有助于提高。总体做得不错,加油!!!
回复
26楼
everiseyjb 发表于 2013-3-2 19:12 铜排怎么没贴相序标识呢?!红圈处是什么元器件?!应该是留给电容柜用的取样互感器
回复
27楼
很多不规范的地方,不一一指出,继续努力吧!
回复
28楼
来看看。。。不懂。。。
回复
29楼
新手路过,学习力。
回复
30楼
三相电源还是严格按照黄绿红来好些
回复
31楼
从做工上看,还是不错的,手艺挺好
根据原理仔细分析一下
必须加绝缘隔板
回复