我单位新设计的几套柜体中,动力柜和PLC柜联拼到一起,2米高的柜体正面放不下母线排,我我认为应当增加柜高至2.2米,领导不同意,把母线排设计到柜体背面安装了,1.6米宽的连拼柜做好之后体积庞大,新设计的柜体改成双面安装,母线排安装在柜体下部请问母线排安装位置是否有相应的国家标准呢?
我单位新设计的几套柜体中,动力柜和PLC柜联拼到一起,2米高的柜体正面放不下母线排,我我认为应当增加柜高至2.2米,领导不同意,把母线排设计到柜体背面安装了,1.6米宽的连拼柜做好之后体积庞大,新设计的柜体改成双面安装,母线排安装在柜体下部
请问母线排安装位置是否有相应的国家标准呢?
2楼
强电和弱电应分开。还有母排的排列顺序必须按A.B.C排列。依次顺序是:左。中。右!上。中。下!远。中。进!后。中。前排列,还有就是母排的载流量必须严格和开关一致。
回复
3楼
这个没有什么特殊规定啊,只要符合楼上所说的一些基本原则就可以了~~
回复
4楼
我还没见过母线在柜底的,只见过在前部分、顶部和后面的。
回复
5楼
一般母线不建议置于柜底,不安全
回复
6楼
有条件的话母线不应放于柜底,
回复
7楼
学习了,,,,,
回复
8楼
有母线位于柜后部的
回复
9楼
不好吧 接地不是都在下面的吗?
回复
10楼
动力母线是不允许的,不安全,如果非要安装在底部采用全封闭型母线,引出采用绝缘插接件,使用绝缘线引入开关。
回复
11楼
只有零线和地线在柜底的。柜底还是不安全,大多数出线都在柜底,走电缆沟!
回复