求教-机加车间动力柜配电问题~
j1y2good
j1y2good Lv.2
2009年04月13日 00:07:27
只看楼主

现在接了一企业厂房的电气设计的单,部分情况如下:一台经济型数控车,名牌数据为:380V ,主熔体额定电流40A,总容量15KVA,上面还有个主空气开关为50A,一台普通车床3.125KW,一台万能铣床3.64KW,一台空压机7.5KW,一台压铸机18KW,一台磨床4.5KW,请问如果就用一台XL-21动力柜来供电且每台设备分配一断路器,那么对应每台设备应该选择多大的断路器和一个带熔断器刀闸的开关呢。请也告知下具体每台设备的计算电流,本人新手,求教大家了~

现在接了一企业厂房的电气设计的单,部分情况如下:一台经济型数控车,名牌数据为:380V ,主熔体额定电流40A,总容量15KVA,上面还有个主空气开关为50A,一台普通车床3.125KW,一台万能铣床3.64KW,一台空压机7.5KW,一台压铸机18KW,一台磨床4.5KW,请问如果就用一台XL-21动力柜来供电且每台设备分配一断路器,那么对应每台设备应该选择多大的断路器和一个带熔断器刀闸的开关呢。请也告知下具体每台设备的计算电流,本人新手,求教大家了~
j1y2good
2009年04月13日 19:57:58
2楼
没人帮忙么?我自己顶~~~
回复
jingtx
2009年04月13日 23:49:48
3楼
按同时系数选择,空开大于额定电流就行
回复
常州菜鸟
2019年02月02日 10:59:50
4楼

3P 250A的隔离开关 

开关下面的总断路器额定电流值要至少大于总电流的15%  160A即可

下面支路断路器额定电流=功率/380*1.15(热脱扣式)

每台设备对应一条支路、每条支路对应不同断路器

仅供参考

回复

相关推荐

APP内打开