wd0577
2013年03月06日 16:30:05
32楼
seven1990 发表于 2013-2-28 13:55 把热继电器与接触器连在一起(应该有连接铜片的)———- 怎样个连法?新人求教图上这种继电器型号JR36都是独立安装的,没有插接的,与接触器插接组合的是JRS1,JRS2,你下个样本就知道了!
回复
novel2008
2013年03月07日 08:34:43
33楼
不错,鼓励鼓励!
回复
炉火
2013年03月07日 08:47:55
34楼
XL-21的组合性相当强啊!!
回复
jackenpan
2013年03月12日 13:44:24
35楼
馈线柜的断路器距离进吧?感觉飞弧距离不够。
主母排应该通过绝缘支柱单独固定。
回复
njgcb113
2013年03月12日 14:28:08
36楼
看不大懂。路过学习!
回复
ttyyjmj
2013年03月14日 11:09:31
37楼
如果是自已单位用的:端子用压接的太容易发热了,接地线最好一只电容一根分开做,这样便于检修更换电容器。另外电容容量大于12Kvar用XL-21散热不好,要考虑通风的问题.
回复
heavengundjy
2013年03月14日 13:40:47
38楼
电容柜开关下采用铜排出线,配置流护,每相铜排下端开6个孔,分别接线。
回复
a58547564
2013年03月14日 21:26:10
39楼
真的楼主,我做了很多少21柜,你这个太难了。第二台我目测支排是40*6.横排是60*6,你只打一个洞连接,标准是两个。、这也算了,你两个60的排也只打一个洞连接,这也太勉强吧。横排左低右高啊。这个只是学徒水平啊。第一台,一次线感觉很乱
回复
jujiafeng1
2013年06月05日 09:22:13
40楼
这个怎么不像图纸上那种 柜门侧面有个刀闸呢?
回复
glliang1
2013年06月06日 16:10:41
41楼
1. 不提倡用小型断路器作保护,小型断路器分断能力过低,建议还是使用NT00的熔断器
2.电容的接地应该用铜丝。
3.应该装设避雷器或者浪涌保护器。
4.刀熔出线端应该做一小截铜排,打多孔。多条线压一个线耳容易接触不良。
回复