自己设计出来的XL-21动力柜
shaomei4321
2013年02月27日 16:28:16
只看楼主

我自己做的XL-21动力柜,请大家多提宝贵意见!

我自己做的XL-21动力柜, 请大家多提宝贵意见!


13.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png



13.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png

免费打赏
zhoucheng151
2013年03月01日 09:34:14
12楼
:):):):):):):):):)
回复
lmf651
2013年03月01日 09:35:58
13楼
做的挺好,继续发扬
回复
woben666888
2013年03月01日 10:14:14
14楼
个人觉得电容柜刀开关下出线压接在一起不合理(一般成套厂都不会这样做),一旦故障中一根烧结,整相全部要更换,正常都是用母排分接,还有一个就是讨论和争议最多的就是——电容上面用微断还是用熔断器哪个合理?从微断和熔断的作用上分析:熔断器比微断更合理!另外工艺及布局欠佳,电容柜取样最好加端子转接,另外,此柜是什么安装条?放在安装立柱的上面?不好看吧?还有,电容柜上最好加装一个使用转换开关的手动功能,这样就完美了
回复
ywdaisjm
2013年03月01日 12:55:12
15楼
:time::time::time:
回复
chengyonxiang
2013年03月02日 16:06:56
16楼
个人觉得电容柜刀开关下出线压接在一起不合理(一般成套厂都不会这样做),一旦故障中一根烧结,整相全部要更换,正常都是用母排分接,还有一个就是讨论和争议最多的就是——电容上面用微断还是用熔断器哪个合理?从微断和熔断的作用上分析:熔断器比微断更合理!另外工艺及布局欠佳,电容柜取样最好加端子转接,另外,此柜是什么安装条?放在安装立柱的上面?不好看吧?还有,电容柜上最好加装一个使用转换开关的手动功能,这样就完美了
14#回复得很有道理,像这种控制器不需要转换开关,控制器上有手动功能的。
回复
释然
2013年03月02日 19:12:18
17楼
铜排怎么没贴相序标识呢?!
红圈处是什么元器件?!

162645mlxviyvc3vvv346v.png
回复
shizhenzhou
2013年03月02日 19:33:24
18楼
加油咯……
回复
dymaotouying
2013年03月02日 21:30:46
19楼
铜排热缩管颜色应按标准定。
回复
yycah007
2013年03月02日 21:36:41
20楼
这几个大开关相当挤啊……
回复
gai_zj
2013年03月02日 21:45:37
21楼
1.电容柜放电和浪涌装置应该考虑
2.电容柜内是否有必要加热继电器
3.电容器的接地方式是否符合规范
回复