12楼
:):):):):):):):):)
回复
13楼
做的挺好,继续发扬
回复
14楼
个人觉得电容柜刀开关下出线压接在一起不合理(一般成套厂都不会这样做),一旦故障中一根烧结,整相全部要更换,正常都是用母排分接,还有一个就是讨论和争议最多的就是——电容上面用微断还是用熔断器哪个合理?从微断和熔断的作用上分析:熔断器比微断更合理!另外工艺及布局欠佳,电容柜取样最好加端子转接,另外,此柜是什么安装条?放在安装立柱的上面?不好看吧?还有,电容柜上最好加装一个使用转换开关的手动功能,这样就完美了
回复
15楼
:time::time::time:
回复
16楼
个人觉得电容柜刀开关下出线压接在一起不合理(一般成套厂都不会这样做),一旦故障中一根烧结,整相全部要更换,正常都是用母排分接,还有一个就是讨论和争议最多的就是——电容上面用微断还是用熔断器哪个合理?从微断和熔断的作用上分析:熔断器比微断更合理!另外工艺及布局欠佳,电容柜取样最好加端子转接,另外,此柜是什么安装条?放在安装立柱的上面?不好看吧?还有,电容柜上最好加装一个使用转换开关的手动功能,这样就完美了
14#回复得很有道理,像这种控制器不需要转换开关,控制器上有手动功能的。
回复
17楼
铜排怎么没贴相序标识呢?!
红圈处是什么元器件?!
回复
18楼
加油咯……
回复
19楼
铜排热缩管颜色应按标准定。
回复
20楼
这几个大开关相当挤啊……
回复
21楼
1.电容柜放电和浪涌装置应该考虑
2.电容柜内是否有必要加热继电器
3.电容器的接地方式是否符合规范
回复