2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-27 17:01 编辑
建议:热继电器和接触器的连接线拆掉!把热继电器与接触器连在一起(应该有连接铜片的),如果怕箱体太高,可以把电容器下部固定板抬高,可防止电容器受潮。
馈线用箱中,出线断路器上面的母排用绝缘板挡住(防止人碰触),相间绝缘隔板装上,断路器底下(与固定的钢结构之间)垫薄绝缘板,绝缘板超过断路器上平面10mm以上(加大爬电距离)。
回复
3楼
1.热继电器与接触器应该有连接铜片连在一起
2.母排非连接位置刷黑漆贴相位标记后加绝缘隔挡板
3电容柜放电和浪涌装置考虑
回复
4楼
1、电容柜没多大问题,安装时注意底部通风就可了。
2、馈线柜就问题大了!当断路器因短路跳闸时,上端再发生相间短路的机会很大,设计真的不合理。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-2-27 16:56 建议:热继电器和接触器的连接线拆掉!把热继电器与接触器连在一起(应该有连接铜片的),如果怕箱体太高, …把热继电器与接触器连在一起(应该有连接铜片的)———- 怎样个连法?新人求教
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-2-27 16:56 建议:热继电器和接触器的连接线拆掉!把热继电器与接触器连在一起(应该有连接铜片的),如果怕箱体太高, …傻啊?这种继电器能插接?能插接组合的是CJX2与JRS1/JRS2,图上型号是JR36
回复
7楼
做的还行吧 出线柜空开最好用挡板 不然空开上装容易窜弧 前面用有机玻璃封住
回复
8楼
seven1990 发表于 2013-2-28 13:55 把热继电器与接触器连在一起(应该有连接铜片的)———- 怎样个连法?新人求教热继有3个脚可以插进去的。
回复
9楼
从热继到电容器的引线看着不美观。
回复
10楼
给力,,LZ工作几年了呀,,我刚入行,唉,啥都不会,羡慕呀
回复
11楼
不错嘛 还没动手做过呢
回复