自动喷淋竣工图片,请专业人士一一点评下
what_866
what_866 Lv.7
2013年02月27日 10:55:50
只看楼主

学土建的在监理消防工程,因水电监理公司没派专人负责,只好自学自动喷淋施工验收规范,平常一般都是在现场对照学习,加上土木在线论坛发贴求教! 下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!消火栓系统立管处沟槽式卡箍消火栓系统立管固定点是不是少了?喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!

学土建的在监理消防工程,因水电监理公司没派专人负责,只好自学自动喷淋施工验收规范,平常一般都是在现场对照学习,加上土木在线论坛发贴求教!

下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!


消火栓系统立管处沟槽式卡箍
1.jpg
2.jpg

消火栓系统立管固定点是不是少了?
3.jpg

喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!
4.jpg

图片中下部U形是不是防晃支架?
5.jpg

这是不是信号警阀呀?图上信号警阀厚还有一圆圈中写L代表水流指示器,但是现场没看到呀?该不会没装吧?
6.jpg

这样大幅度的变管径感觉很不可思意,看图上沿梁方向是按DN150,DN100,DN80变小的呀?
7.jpg

支架与喷头挨得太近,不到300,这也行?
8.jpg

歪歪扭扭的支架,喷头与灯挨得很近。
9.jpg

支架只设一个点固定,歪歪扭扭的了
10.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

免费打赏
伯大哥
2013年03月04日 12:24:36
12楼
liwenfeng527 发表于 2013-3-2 11:11 1,2图:用机械三通是对的;3图:应该设2个支架;6图:水流指示器少个模块。模块在顶上;支架是少了一点。
回复
菠萝不甜
2013年03月04日 13:05:43
13楼
3图,立管没支架;四图喷淋立管斜的,而且支架离的太远,太稀疏,而且他做的支架很难看;信号蝶阀后面那个就是马鞍式水流指示器!有安装了~~~
回复
huangsuihua
2013年03月04日 15:32:21
14楼
从现场拍来的喷淋竣工图片看,整体感觉还行,只是感觉设计人在设计方面还须仔细点,例如上喷头距梁边的距离在规范上是有规定的,喷头距梁边太近就不能充分发挥喷淋效果。施工单位对吊架的安装也没有严格按照规范要求做,尤其是对管道要改变方向和对竖管固定安装方面欠妥。
回复
武林李白
2013年03月05日 09:43:18
15楼
支架问题不评论了。仅就管子布置等等个人感觉还算中规中矩,没有什么大问题,都是一些小细节,但是对工程质量没有太大影响,一般的地方施工成这样还算不错了。关于变管径,个人觉得没问题,机械三通就是这么用的,变细管径是为了保证喷头出水压力。
回复
amy108
2013年03月05日 11:28:00
16楼
:L做工很马虎 啊
回复
双鱼座
2013年03月06日 14:08:30
17楼
非常好的资料,不错。呵呵
回复
cumalin
2013年03月06日 14:55:15
18楼
消火栓立管与支管的连接不应采用机械三通
回复
waterdn
2013年03月06日 15:10:38
19楼
shen_bs 发表于 2013-3-4 12:24 模块在顶上;支架是少了一点。那个模板是信号蝶阀的,水流指示器没看到
回复
aionyu
2013年03月07日 01:12:57
20楼
本帖最后由 aionyu 于 2013-3-7 01:14 编辑

又见样子工程~~
就是施工感观性差了点~安装上按照图纸不会有大问题~
回复
做个好爸爸
2013年03月08日 11:40:34
21楼
颜色都错了,其他没看
回复