学土建的在监理消防工程,因水电监理公司没派专人负责,只好自学自动喷淋施工验收规范,平常一般都是在现场对照学习,加上土木在线论坛发贴求教! 下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!消火栓系统立管处沟槽式卡箍消火栓系统立管固定点是不是少了?喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!

学土建的在监理消防工程,因水电监理公司没派专人负责,只好自学自动喷淋施工验收规范,平常一般都是在现场对照学习,加上土木在线论坛发贴求教!

下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!


消火栓系统立管处沟槽式卡箍
1.jpg
2.jpg

消火栓系统立管固定点是不是少了?
3.jpg

喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!
4.jpg

图片中下部U形是不是防晃支架?
5.jpg

这是不是信号警阀呀?图上信号警阀厚还有一圆圈中写L代表水流指示器,但是现场没看到呀?该不会没装吧?
6.jpg

这样大幅度的变管径感觉很不可思意,看图上沿梁方向是按DN150,DN100,DN80变小的呀?
7.jpg

支架与喷头挨得太近,不到300,这也行?
8.jpg

歪歪扭扭的支架,喷头与灯挨得很近。
9.jpg

支架只设一个点固定,歪歪扭扭的了
10.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

免费打赏
yrx6803
2013年03月13日 13:22:45
22楼
图片上的细节问题主要是支架安装和喷头设置位置的问题,水流指示器的信号模块也没见着。
回复
yuanyanggeming
2013年04月23日 11:09:34
23楼
第四张照片,末端防晃支架未加,需要补加,另外你说的水流指示器就是那个马鞍形的,已经加上了
回复
neimengguhou
2013年05月02日 16:54:14
24楼
喷头的布置不符合规范,喷头距离梁太近了,关于灯和喷头近,这个是没有问题的
回复
blueice87
2013年05月08日 10:53:26
25楼
水流指示器实物不是圆形的了~
回复
hslhwd
2013年05月08日 21:43:15
26楼
wangruicheng1 发表于 2013-2-28 17:19 第一个二个 机械三通不能用在立管上 3个防晃支架离得太远了 4个最下边的喷头离梁太近了 5个水流指示器没 …机械三通不能用在立管上是出自哪啊,有没有哪个规范明确说明啊
回复
shengyuank
2013年05月09日 16:55:25
27楼
1、2图机械三通处水平支管装斜了,管道穿墙貌似没套管;3图上方弯头处应增加托架;4图末端喷头支架距离过远,末端喷头与支架的距离不宜大于750mm;7图喷头与支架距离过近,管道支架、吊架与喷头的距离不宜小于300mm。另外,好像没看到排气阀
回复
freesky138
2013年05月22日 17:48:44
28楼
三通不放立管上放那里?
回复
武林高高手
2013年06月05日 17:00:39
29楼
还没做过,先学习一下
回复
shengtaifangdichan
2013年06月05日 17:22:58
30楼
消火栓系统采用沟槽式连接,但是为什么管材不采用热镀锌管呢?焊接钢管沟槽连接将来维修的工程量会非常大,焊管连接处一旦生锈漏水很严重啊.
回复
shengtaifangdichan
2013年06月05日 17:26:46
31楼
1、2张图片套扣不规范,连接完以后应外漏2-3扣,图片上一扣都没外漏。