自动喷淋竣工图片,请专业人士一一点评下
what_866
what_866 Lv.7
2013年02月27日 10:55:50
只看楼主

学土建的在监理消防工程,因水电监理公司没派专人负责,只好自学自动喷淋施工验收规范,平常一般都是在现场对照学习,加上土木在线论坛发贴求教! 下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!消火栓系统立管处沟槽式卡箍消火栓系统立管固定点是不是少了?喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!

学土建的在监理消防工程,因水电监理公司没派专人负责,只好自学自动喷淋施工验收规范,平常一般都是在现场对照学习,加上土木在线论坛发贴求教!

下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!


消火栓系统立管处沟槽式卡箍
1.jpg
2.jpg

消火栓系统立管固定点是不是少了?
3.jpg

喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!
4.jpg

图片中下部U形是不是防晃支架?
5.jpg

这是不是信号警阀呀?图上信号警阀厚还有一圆圈中写L代表水流指示器,但是现场没看到呀?该不会没装吧?
6.jpg

这样大幅度的变管径感觉很不可思意,看图上沿梁方向是按DN150,DN100,DN80变小的呀?
7.jpg

支架与喷头挨得太近,不到300,这也行?
8.jpg

歪歪扭扭的支架,喷头与灯挨得很近。
9.jpg

支架只设一个点固定,歪歪扭扭的了
10.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

zyq0001
2013年02月27日 17:46:45
2楼
圆圈中写L代表水流指示器示安装了的,在信号阀后面
回复
王瑞成
2013年02月28日 17:19:24
3楼
第一个二个 机械三通不能用在立管上 3个防晃支架离得太远了 4个最下边的喷头离梁太近了 5个水流指示器没安装模块没接线 6.7喷头与支架太近 8个喷头与梁太近 最后一个支架的固定点少 而且不牢固
回复
飞狼晨曦
2013年02月28日 22:25:56
4楼
我是来学习的
回复
wyfklcb
2013年02月28日 23:03:27
5楼
各种问题 淡定飘过
回复
快乐结构
2013年03月01日 01:11:44
6楼
谢谢
闲时置,忙时用
回复
zhoucheng151
2013年03月01日 09:30:14
7楼
:):):):):):o:o:o:o:o
回复
马晓
2013年03月01日 17:53:58
8楼
支架太少点
回复
美wa521de香
2013年03月01日 22:12:35
9楼
不是水电专业,只能看看 了,我就不发表意见了
回复
liwenfeng527
2013年03月02日 11:11:53
10楼
1,2图:用机械三通是对的;3图:应该设2个支架;6图:水流指示器少个模块。
回复
麻吕
2013年03月03日 19:43:28
11楼
参见施工质量验收规范
回复