学土建的在监理消防工程,因水电监理公司没派专人负责,只好自学自动喷淋施工验收规范,平常一般都是在现场对照学习,加上土木在线论坛发贴求教! 下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!消火栓系统立管处沟槽式卡箍消火栓系统立管固定点是不是少了?喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!
下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!
消火栓系统立管处沟槽式卡箍
消火栓系统立管固定点是不是少了?
喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!
图片中下部U形是不是防晃支架?
这是不是信号警阀呀?图上信号警阀厚还有一圆圈中写L代表水流指示器,但是现场没看到呀?该不会没装吧?
这样大幅度的变管径感觉很不可思意,看图上沿梁方向是按DN150,DN100,DN80变小的呀?
支架与喷头挨得太近,不到300,这也行?
歪歪扭扭的支架,喷头与灯挨得很近。
支架只设一个点固定,歪歪扭扭的了