桩端后注浆工艺
hbwhjaz1
hbwhjaz1 Lv.5
2013年02月25日 14:10:54
来自于建筑施工
只看楼主

设计24层,地下三层,有效桩长21左右,800桩径,注浆终止压力2.5MPa,压浆量不小于2吨水泥,请教一下,是以压力值控制为主还是以压浆量控制为主,谢了

设计24层,地下三层,有效桩长21左右,800桩径,注浆终止压力2.5MPa,压浆量不小于2吨水泥,请教一下,是以压力值控制为主还是以压浆量控制为主,谢了
gdzgzs
2013年02月26日 00:30:16
2楼
压力控制为主
回复
hbwhjaz1
2013年02月26日 09:35:08
4楼
压力值控制为主可能会出现一种状况,注浆时压力值一直起不来,但地面翻浆却非常历害
回复
caouao
2013年02月26日 11:13:28
5楼
应该用水泥吨位和注浆压力双项控制。
回复
haoyu2005
2013年02月28日 16:44:22
6楼
双控法:
1.注浆压力和注浆量均达到设计值时停止;
2.注浆量达到设计值的80%以上,但注浆压力超过3MPA时停止.
回复
fddg
2013年05月16日 21:32:48
7楼
6*说得对。一般都是控制压力,将规定的水泥用量灌完即可。
回复
z991182
2013年05月17日 10:25:29
8楼

应该用水泥吨位和注浆压力双项控制。
回复
mine0511
2013年10月05日 14:27:35
9楼
后注浆工艺没接触过
回复
dxc13971151636
2014年01月11日 12:12:55
10楼
后压浆,,,大家一般在桩浇好后什么时候做的?
回复
ljy6628
2014年01月16日 18:18:54
11楼
压力值,但压浆量不能太少
回复
杰克
2014年03月09日 11:07:59
12楼
路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开