暗挖隧道帷幕注浆施工方案
路途姚远
2022年11月08日 13:06:24
来自于隧道工程
只看楼主

摘要:注浆主要目的是加固围岩,限制排水量,保证隧道洞室稳定,确保施工及运营安全。本方案设计排水量控制标准按注浆后每延米洞壁渗漏量不大于1m3/(d.m)考虑,施工过程中根据工程场区环境敏感程度,超前地质预报预测及揭示的地质条件予以调整,为达到目的,施工中根据具体工程地质、水文地质、条件选用防渗、堵水、固结为目的的一种或几种组合注浆措施。

摘要:注浆主要目的是加固围岩,限制排水量,保证隧道洞室稳定,确保施工及运营安全。本方案设计排水量控制标准按注浆后每延米洞壁渗漏量不大于1m3/(d.m)考虑,施工过程中根据工程场区环境敏感程度,超前地质预报预测及揭示的地质条件予以调整,为达到目的,施工中根据具体工程地质、水文地质、条件选用防渗、堵水、固结为目的的一种或几种组合注浆措施。

图片

注浆目的

⑴防渗 

降低围岩的渗透性,消除或减少地下水的渗流量,降低孔隙水压力,提高围岩的抗渗透变形能力,限制排水量。 

⑵堵水 

截断水流、改善工程施工,运营条件。

⑶固结 

改善隧道围岩的力学性能、提高其整体性。

工艺要点
01
注浆工艺流程

图片

02
孔位布置

深孔注浆加固范围为隧道上半断面开挖轮廓外2m范围内,注浆沿隧道掘进方向17m一循环。一个注浆段完成后留3m不开挖作为下一循环的止水岩盘。上半断面深孔注浆孔由工作面向开挖方向呈辐射布置,钻孔均匀布置,保证注浆充分,不留死角,浆液扩散半径1.5m,每循环超前预注浆共设置90个注浆孔,孔深约20m。

图片

03
浆液配制

(1)单液水泥浆 

按照注浆工艺性试验确定的配合比,单液水泥浆采用水灰比:1:1。先在机内放入定量清水进行搅拌,然后放入水泥,连续搅拌3分钟即可。 

(2)制浆注意事项 

为了保证浆液质量,配料时制浆材料必须计量准确。水泥固体材料采用重量称量法,水采用体积称量法,其中水泥、水称量允许偏差不大于1%。严格按照配比加料,搅拌时不得将绳头、纸片等杂物放入搅拌机内,搅拌后的浆液必须经过筛网过滤后方可进入注浆机。搅拌时间不得少于3min,以免浆液搅拌不均匀。 

04
注浆准备

(1)注浆管路按下图连接,通过压水检查注浆管路密封性,同时冲洗岩石裂隙,扩大浆液通路,增加浆液冲塞的密封性。

图片

(2)对于在工作面上显露并和注浆孔连通的裂隙,应喷射砼予以封闭,喷射砼以25~30cm为宜,以免浆液从裂隙泄露。 

(3)检查浆液材料数量能否满足连续注浆要求,如不能保证注浆要求,则要等补足数量后才能注浆。 

(4)要对注浆系统进行压水检查,压力一般为设计注浆压力的1.2倍。以检查各注浆机具的密封性和完好性,同时检查搅拌机运行状况,发现问题立即解决,以免在注浆过程中因机械故障而造成注浆中断。 

(5)检查止浆塞的磨损程度,若发现止浆塞不能有效密封注浆,应立即更换,以免从止浆塞返浆,凝固后使注浆芯管无法拔出,影响正常施工。 

图片

注浆作业

1、注浆方法

a、后退式分段注浆

后退式分段注浆利用钻机钻孔,将气囊(水囊)式止浆塞置入注浆钻孔内,通过输水(气)设备,使止浆塞膨胀,和岩壁形成止浆系统,满足分段后退式注浆要求。每注浆段长5米,第一注浆段完成后,后退止浆塞至下一注浆段预定位置进行第二段注浆,如此下去,直至该孔注浆完成后开始下一注浆孔的注浆施工。

图片

b、前进式分段注浆 

前进式分段注浆工艺是针对成孔困难,涌水量很大等特殊地质条件下的一种可行性较高的注浆技术,遇水即注浆,再扫空,再注浆,直至设计孔深。

图片

2、对于涌水压力较小的注浆孔,可将止浆塞放入孔中直接进行注浆。孔深大于8m的钻孔,注单液浆时应考虑分段注入。对于水压力较大的注浆孔,可将注浆芯管焊在法兰盘上。再安装在孔口管法兰盘上,进行注浆。 

3、由于岩石破碎或涌水量过大,不能一次性成孔时,设置孔口管并采用分段进行式注浆,在该注浆段完成注浆后,扫孔钻进至下一阶段,然后注浆,如此反复,直至设计深度。 

4、注浆泵流量大小通过调整注浆机的运行速度来控制。先注外圈、后注内圈,同一圈由下而上间隔施作。当钻孔涌水量≥50L/min时,注入速度80-150L/min;当涌水量≤50L/min时,注入速度35-80L/min。

图片

注浆结束标准
01
结束标准

根据注浆压力和注浆量来控制。一般采用定压注浆。当注浆压力逐步升高,达到设计终压并继续注浆10min以上,进浆量小于初始进浆量的1/4,检查孔涌水量小于0.2L/min,可结束本孔注浆;全段注浆结束标准:所有注浆孔均符合单孔结束条件,注浆后隧道预测涌水量小于1m3/(d.m),可结束本循环段注浆。 

注浆结束时,应先打开泄浆管阀门,再关闭进浆管阀门并汲清水将注浆管路冲洗干净后方可停机。 

02
注浆效果检查

图片

全部注浆孔注浆结束后,于断面上下左右及中部各设一检查孔,每孔长约20m,孔径与注浆孔相同,测孔内涌水量或进行压水试验,若满足设计要求,则可以开挖,否则进行补注浆。 

注浆效果判断标准: 

①对注浆过程中的各种记录资料综合分析,注浆压力和注浆量变化是否合理,是否达到设计要求; 

②检查孔出水量小于0.2L/min,任一检查孔涌水量小于10L/min; ③检查孔钻取岩芯,观察注浆填充情况; 

④根据注浆前后地层声波速度大小对比来判断浆液的填充密实程度;⑤采用各种手段测定工作面注浆后的涌水量,涌水量小于定值,则质量合格;如不能达到以上要求,则要根据情况进行补孔注浆,直到满足上述要求为止。


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

暗挖隧道帷幕注浆施工方案

https://ziliao.co188.com/p63402831.html


知识点:暗挖隧道帷幕注浆施工方案


免费打赏
加倍努力
2022年11月09日 08:27:21
2楼

学习了暗挖隧道帷幕注浆施工方案,多谢了。

回复
雨红了木棉
2022年11月09日 09:23:08
3楼

资料齐全,讲解较细,对隧道施工作业了解有一定帮助

回复
混凝专业土补强
2022年11月09日 10:14:06
4楼

非常详细的方案介绍,虚心学习了

回复

相关推荐

APP内打开