在照明设计中记得有规范规定火灾时应急照明需强制点亮,但我记不清那本规范里有这条,另外备用照明需要强制点亮吗,请各位高手给予解答,谢谢
在照明设计中记得有规范规定火灾时应急照明需强制点亮,但我记不清那本规范里有这条,另外备用照明需要强制点亮吗,请各位高手给予解答,谢谢
2楼
《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB17945-2010中第5部分系设计5.1中有明确规定。
回复
3楼
感谢您的指教!!!
回复
4楼
回复
5楼
新旧规范都发给您。2000版的看5.1.8,2010版看5.1.6
回复
6楼
备用照明属于应急照明范畴
回复
7楼
备用照明严格讲不属于应急照明范畴,应急包含涉及安全的含义,《供配电室及规范》GB50052-2009第3.0.9条文解释有解释,我认为备用照明的说法不确切,如有不同意见请指教。
回复
8楼
照明设计手册中应急照明包括三种,其中有备用照明,特纠正
回复
9楼
感谢您的无私帮助!!!
回复
10楼
我的看法是:备用照明属应急照明范围,但是不是消防时要强制点亮,我感觉强制点亮主要是考虑人员疏散时的用途,备用照明有必要强制点亮吗?
回复
11楼
路过,学习中
回复