消防负荷为三级,应急照明怎么做
vyour
vyour Lv.7
2013年02月21日 14:37:12
只看楼主

做了一个小的商业,一层分为几个独立的小商业网点和一个大点的商业网点,二层,三层都为整体的一个商业网点。今天拿到审图意见,意见如下: 依据 GB50016-2006 规范第 11.1.1 条规定,若本工程室外消防用水量不大于 25L/S ,本工程负荷消防用电按三级符合供电即可,不需要双电源供电。跟水确定,室外消防用水量为20L/S。大点的网点是双路进线,独立的小网点是用的带蓄电池的应急照明灯,

做了一个小的商业,一层分为几个独立的小商业网点和一个大点的商业网点,二层,三层都为整体的一个商业网点。今天拿到审图意见,意见如下:
依据 GB50016-2006 规范第 11.1.1 条规定,若本工程室外消防用水量不大于 25L/S ,本工程负荷消防用电按三级符合供电即可,不需要双电源供电。

跟水确定,室外消防用水量为20L/S。

大点的网点是双路进线,独立的小网点是用的带蓄电池的应急照明灯,
这个应急照明该怎么办呢?
shanmsyan
2013年02月26日 17:31:34
12楼
三级负荷应急灯带电池就可以了。。。
回复
任逍遥
2013年02月27日 11:29:51
13楼
用带蓄电池的,供电时间满足要求就行了
回复
kailelaohu
2013年02月27日 19:43:41
14楼
学习中 呵 呵
回复
kailelaohu
2013年02月27日 19:44:06
15楼
学习中 呵 :(呵
回复
tan213
2014年04月09日 14:35:06
16楼
学习中 呵 呵
回复
chaozimini
2014年04月09日 17:28:42
17楼
没错,带蓄电池就可以了
回复

相关推荐

APP内打开