8层住宅的消火栓不成环行么?只设一根立管带8个消火栓是否可以

8层住宅的消火栓不成环行么?只设一根立管带8个消火栓是否可以
免费打赏
xiaoqiao-103
2007年09月01日 11:47:57
2楼
环状供水保险一点,万一供水有问题就没办法了!
回复
liaw
2007年09月02日 08:28:52
3楼
一根立管怎么成环?多根的话,在底层成吧?
回复
hetaizhuangshi
2007年09月03日 10:16:50
4楼
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

完全可以不环。
回复
honner
2007年09月03日 12:38:44
5楼
住宅的话可以不成环的,规范8.4.3.1看看就知道了,可以一梯立两根管上去,在顶上成环,要不就用单立管双出口。
回复
zysswy533442
2007年09月03日 12:50:38
6楼
我同意楼上的说法