8层住宅的消火栓不成环行么?只设一根立管带8个消火栓是否可以
8层住宅的消火栓不成环行么?只设一根立管带8个消火栓是否可以
2楼
环状供水保险一点,万一供水有问题就没办法了!
回复
3楼
一根立管怎么成环?多根的话,在底层成吧?
回复
4楼
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
完全可以不环。
回复
5楼
住宅的话可以不成环的,规范8.4.3.1看看就知道了,可以一梯立两根管上去,在顶上成环,要不就用单立管双出口。
回复
6楼
我同意楼上的说法
回复