中学的教学楼,一层大门进入后是一个两层通高的大厅,二层走廊设栏杆与大厅相通,请问大厅是否做为中庭考虑?走廊部分计算自然排烟面积时按2%,通高处应该按5%吗?大厅自然排烟要求的开窗面积算到第一层的总开窗面积还是第二层的?
中学的教学楼,一层大门进入后是一个两层通高的大厅,二层走廊设栏杆与大厅相通,请问大厅是否做为中庭考虑?走廊部分计算自然排烟面积时按2%,通高处应该按5%吗?大厅自然排烟要求的开窗面积算到第一层的总开窗面积还是第二层的?
2楼
学习中。。。
回复
3楼
看你的中庭高度是否高于12米,如果高于12米,应该做机械排烟,若低于12米,开的出自然排烟窗,只要保证面积也可;至于2层回廊,建议用当烟垂壁与中庭分成不同的防烟分区,然后按自然或机械来考虑排烟
回复
4楼
csy1972 发表于 2013-2-1 15:53 看你的中庭高度是否高于12米,如果高于12米,应该做机械排烟,若低于12米,开的出自然排烟窗,只要保证面积 …谢谢解答!那么一层走廊是否也需要用挡烟垂壁与中庭隔成两个防烟分区呢?
回复
5楼
wj-0105214 发表于 2013-2-2 23:43 谢谢解答!那么一层走廊是否也需要用挡烟垂壁与中庭隔成两个防烟分区呢?同意,建议这样做
回复
6楼
现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB_50045 中规定:净高小于12米的中庭可开启的天窗或侧高窗的面积不小于该中庭底面积的5%时,可采用自然排烟的方式。