请问两层通高的大厅,做自然排烟如何考虑?
wj-0105214
wj-0105214 Lv.3
2013年01月30日 14:28:05
来自于通风排烟
只看楼主

中学的教学楼,一层大门进入后是一个两层通高的大厅,二层走廊设栏杆与大厅相通,请问大厅是否做为中庭考虑?走廊部分计算自然排烟面积时按2%,通高处应该按5%吗?大厅自然排烟要求的开窗面积算到第一层的总开窗面积还是第二层的?

中学的教学楼,一层大门进入后是一个两层通高的大厅,二层走廊设栏杆与大厅相通,请问大厅是否做为中庭考虑?走廊部分计算自然排烟面积时按2%,通高处应该按5%吗?大厅自然排烟要求的开窗面积算到第一层的总开窗面积还是第二层的?
免费打赏
hedongjiang
2013年02月01日 13:41:06
2楼
学习中。。。
回复
csy1972
2013年02月01日 15:53:18
3楼
看你的中庭高度是否高于12米,如果高于12米,应该做机械排烟,若低于12米,开的出自然排烟窗,只要保证面积也可;至于2层回廊,建议用当烟垂壁与中庭分成不同的防烟分区,然后按自然或机械来考虑排烟
回复
wj-0105214
2013年02月02日 23:43:08
4楼
csy1972 发表于 2013-2-1 15:53 看你的中庭高度是否高于12米,如果高于12米,应该做机械排烟,若低于12米,开的出自然排烟窗,只要保证面积 …谢谢解答!那么一层走廊是否也需要用挡烟垂壁与中庭隔成两个防烟分区呢?
回复
demond07
2013年02月03日 16:53:28
5楼
wj-0105214 发表于 2013-2-2 23:43 谢谢解答!那么一层走廊是否也需要用挡烟垂壁与中庭隔成两个防烟分区呢?同意,建议这样做
回复
zzn217
2013年04月03日 09:22:11
6楼
现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB_50045 中规定:净高小于12米的中庭可开启的天窗或侧高窗的面积不小于该中庭底面积的5%时,可采用自然排烟的方式。
回复
qq_1440845087427
2015年08月29日 18:50:59
7楼
璇烽棶鎴戠殑椁愬巺鏄袱灞傛帓鐑熸晥鏋滈潪甯稿樊鎬庝箞鍔
回复
yhm9084nerv
2017年03月08日 13:57:22
8楼
有道理。学习了。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开