请教大底盘多塔楼建筑基础怎么做
设计郎
设计郎 Lv.16
2007年08月31日 09:50:38
来自于地基基础
只看楼主

大底盘多塔楼建筑,0.000层及以下连成一片,上部都能分开,0.000层及以下基础怎么做?特别是0.000层怎么建模.请高手帮忙,感谢!

大底盘多塔楼建筑,0.000层及以下连成一片,上部都能分开,0.000层及以下基础怎么做?特别是0.000层怎么建模.请高手帮忙,感谢!
免费打赏
设计郎
2007年08月31日 09:57:32
2楼
我的想法是,0.000层及以下基础建模计算梁板柱基础,上部结构的内力传至0.000层,但是不能保证所取的内力组是不利的。急!
回复
self1978
2007年09月04日 14:27:38
3楼
这样的工程现在很多,建模的时候可以按照常规建模,个人建议如果上部多塔是高层的话,建模的时候把多塔分开计算!最好能把0.000处当作结构的嵌固端!
基础的做法,根据结构形式的不同而有所区别!如果各个塔是高层剪力墙结构,群房为框架结构,主楼的基础形式可以选用筏板,群房的基础形式可以选用独立柱基加防水底板或筏板加柱墩!
回复
熊猫聊神
2007年09月05日 12:46:43
4楼
计算时,可以把各个塔单独建模计算,因为0.000是嵌固端,抗震计算,只计算0.000以上的部分

至于0.000以下的其他部分,另外建模计算

高层基础,采用群桩基础,框架部分采用桩承台基础,基础筏板只承受水浮力和20%的上部总重
回复
设计郎
2007年09月11日 11:45:31
5楼
感谢三楼、四楼的朋友!单独建模计算,荷载怎么取,请再指教!
回复
wangfei0910wh
2008年01月30日 10:36:44
6楼
我现在也在做个大底盘多塔楼的结构,关于建模的问题请教了抗震办(因为审查他们说了算),意见是:
1.嵌固端只能是基础面或地下室顶板及以下部位,他们认为不能加大地面裙楼刚度作为嵌固端;
理由是不能保证嵌固端的侧移趋近于0,尤其是周围或一面有部分覆土的情况,不能当成地下室并取其顶面嵌固来设计.
2.建模时应采用整体建模和单体建模(无真地下室时,嵌固端都在基础),进行包络设计.当整体模型太大,受到程序节点限制时,可采用简化了的整体模型设计.

听到他们的意见,我心都凉了,1个月,6栋塔楼,一个大的假地下室(甲方要求不能分缝),郁闷!

有没更好的办法?
请做过的大虾们给点意见!
回复
cxszzw
2008年02月02日 14:35:14
7楼
我有我正在做这样的结构,欢迎高手光临指导!
回复

相关推荐

APP内打开