本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-5-23 23:29 编辑 该项目为大底盘多塔超限超高层项目,我有幸成为第一设计主力,我师父为总结构负责。该项目遇到了很多棘手的问题,现以这个项目为例来说明下我之前讨论过的几个问题。1、跃层柱问题,我之前讨论过,见下面帖子。本项目连跃三层,形成跃层柱,单边梁和楼板不连续,需要复核计算和采取加强措施,如下:【刀哥论项目29】再论跃层柱设计注意事项
该项目为大底盘多塔超限超高层项目,我有幸成为第一设计主力,我师父为总结构负责。
该项目遇到了很多棘手的问题,现以这个项目为例来说明下我之前讨论过的几个问题。
1、跃层柱问题,我之前讨论过,见下面帖子。
本项目连跃三层,形成跃层柱,单边梁和楼板不连续,需要复核计算和采取加强措施,如下:
【刀哥论项目29】再论跃层柱设计注意事项
http://bbs.co188.com/thread-9247407-1-1.html
- 跃层柱要加强的原因之一:在一定的条件下,地震力按刚度分配,但跃层柱侧向刚度较正常框架柱刚度小,分担的地震作用就小了。在大震作用下,如果同层其他框架柱开始进入塑形后,地震力将向处于弹性状态的跃层柱转移,形成逐个破坏的局面。
- 加强措施之一:本工程跃层柱除了用gen复核计算之外,还提高了其抗震等级,控制跃层柱在地震力分配上不小于楼层框架柱的平均值且不小于本层总地震剪力的1.5%复核抗剪承载力。
- 楼板不连续加强措施之一:用gen复核计算,加厚并提高配筋率,双层双向配筋。
2、下沉广场嵌固部位问题,我也讨论过,见下面帖子:
【刀哥】下沉庭院结构设计嵌固端的确定
http://bbs.co188.com/thread-9247756-1-1.html
- 刀~飞~李~小 : 下沉广场结构嵌固部位问题:本工程有下沉广场,嵌固端不能简单的取到地下室顶板或者地下二层顶板,而要分别设置在地下室顶板和地下二层顶板进行计算,首层墙、柱、梁按二次计算结果包络设计。但对于下沉广场或者下沉庭院的项目,不能都套用我的这个项目情况,要具体情况具体分析。一般情况下,当紧临下沉广场的地下室一层外墙,其总长度大于建筑平面总周长的25%或者某侧长度大于相应单边长度的50%时,整体结构应分别按照嵌固在地下一层顶板和下一层顶板或者基础顶两种计算模型包络设计,底部加强部位应延伸至下一层,地下二层的抗震等级应与底部加强部位相同,地下二层以下的抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。
整体项目模型如下:
本项目8度区,高度已超规范,裙房采用了框架结构,塔楼采用了框筒结构,柱采用了型钢混凝土,裙房转换部分采用了钢结构,塔楼和裙房之间未设缝。
整体计算主要采用了BIAD-Paco,PKPM-SATWE, ETABS进行分析计算及对比,采用弹性时程分析法补充计算,并使用MIDAS/gen进行复核,MIDAS/gen模型全楼设置弹性楼板。计算采用考虑扭转耦联的振型分解反应谱法,并考虑双向地震及二阶效应的影响,考虑施工模拟、风荷载、地震作用等,采用了多塔及单塔模型包络设计。采用MIDAS做了pushover,采用了ABAQUS做了弹塑性分析(同事完成)。
其他【刀哥论项目】系列如下 我Q扣为1129729659 【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新) http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html 【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频 http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html 【刀哥论项目28】轻钢厂房抗风柱连接不一定用长圆孔,更不需要弹簧片 http://bbs.co188.com/thread-9221456-1-1.html 【刀哥】结合自己项目的经验说下关于绘图时间快慢的看法 http://bbs.co188.com/thread-9246139-1-1.html 【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕) http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html |