大底盘地下室多塔计算疑问
masqqn
masqqn Lv.7
2016年04月27日 15:16:51
来自于PKPM
只看楼主

大地下室上部有六栋9-10F住宅,采用异形柱-框剪结构,地下室范围内把异形柱改成矩形柱,采用SATWE计算,查看超筋信息,出现地下室柱截面不满足抗规6.1.14条规定?应该是截面形状不一,带来的错误。请教大家,需不需要理睬它。

大地下室上部有六栋9-10F住宅,采用异形柱-框剪结构,地下室范围内把异形柱改成矩形柱,采用SATWE计算,查看超筋信息,出现地下室柱截面不满足抗规6.1.14条规定?
应该是截面形状不一,带来的错误。
请教大家,需不需要理睬它。
masqqn
2016年04月27日 15:19:10
2楼
还望大家慷慨解难
回复
zhiyourongbb
2016年04月28日 08:58:39
4楼
谢谢你辛苦的上传
回复
eruditepig
2016年04月28日 19:32:55
5楼
不需要理睬,因为6.1.14要求对应侧钢筋放大,程序只能对矩形截面做,你这种异形柱截面就做不了,所以给出这个提示。
回复

相关推荐

APP内打开