大底盘地下室上部多栋小高层住宅,怎么建模合理?
jianzhuxiehui
2010年10月16日 12:34:54
只看楼主

大底盘地下室上部多栋小高层住宅,剪力墙结构。地下室主要功能为地下车库+设备用房,多栋小高层住宅在底盘范围内在四周布置。这样的模型是否合理?1.上部结构取各单体计算,按一层地下室(只取上部投影部分),嵌固系数3,取得周期位移等各项参数,2.各栋单体和地下室组装,计算大底盘地下室和基础,嵌固系数33.配筋按二者大值另问,当上部其中两栋间设抗震缝时,地下室部位不设抗震缝,如何处理

大底盘地下室上部多栋小高层住宅,剪力墙结构。地下室主要功能为地下车库+设备用房,多栋小高层住宅在底盘范围内在四周布置。
这样的模型是否合理?
1.上部结构取各单体计算,按一层地下室(只取上部投影部分),嵌固系数3,取得周期位移等各项参数,
2.各栋单体和地下室组装,计算大底盘地下室和基础,嵌固系数3
3.配筋按二者大值

另问,当上部其中两栋间设抗震缝时,地下室部位不设抗震缝,如何处理
免费打赏
甲骨
2010年10月17日 07:05:23
2楼
当上部其中两栋间设抗震缝时,地下室部位不设抗震缝,如何处理?我是按多塔设计的。
回复
cyh8110
2010年10月17日 08:54:11
3楼
个人的习惯做法:
1、看嵌固位置,3或者-1
2、上部塔楼少的话,就组装在一起计算;多的话,就仅要地下一层,再把自己荷载加上,否则机器吃不消。
3、设抗震逢,也要分开计算,注意风荷载,要不周期比不对。
回复
zxzx_163
2010年10月17日 09:32:04
4楼
一些资料是建议配筋按整体计算,周期比、位移比按单栋模型
个人习惯做法:配筋也按单栋模型,对比整体模型差别不是太大,我院都是这么做的
回复
lsdhl_521
2010年10月17日 15:19:33
5楼
上面如果作缝的话,计算时可以 把塔楼单独计算。
回复
gzhhongquan
2010年10月18日 12:06:31
6楼
一般是分开计算,地下室的范围一般从主楼出去三跨。
回复
liaoxiaojunming
2010年10月18日 17:44:12
7楼
不设缝,按多塔整体计算。设缝,分别按单个计算。
回复
oneliu
2012年09月20日 11:40:34
8楼
几栋建筑如何与地下水组装
回复
seaking1988
2012年09月20日 13:59:55
9楼
版主和我想的一样~
回复

相关推荐

APP内打开