现在马上要做的一个项目,两层满布地下室,上面7栋塔楼(28-32层),分几个结构设计人员一起做。现有几个问题想向大家咨询下: 1.我想先把塔楼建模型,带两层地下室建(按建筑图有纯地下室的每边多建处两跨,每跨8.6米)。然后在astawe中先定义两层地下室,嵌固层号定义为3。先假设地下室顶板嵌固试算。--想问下这样建模型试算应该可以吧?? 2.在试算满足高规5.3.7条前提下,分各人去建塔楼模型及地下室模型了(是否地下模型中的主楼部分就不建上部了??-全建没法计算),同时这里有个疑问塔楼建模型是否可不建地下室了(按试算的话满足地下室顶板为嵌固层)。
现在马上要做的一个项目,两层满布地下室,上面7栋塔楼(28-32层),分几个结构设计人员一起做。现有几个问题想向大家咨询下:
1.我想先把塔楼建模型,带两层地下室建(按建筑图有纯地下室的每边多建处两跨,每跨8.6米)。然后在astawe中先定义两层地下室,嵌固层号定义为3。先假设地下室顶板嵌固试算。--想问下这样建模型试算应该可以吧??
2.在试算满足高规5.3.7条前提下,分各人去建塔楼模型及地下室模型了(是否地下模型中的主楼部分就不建上部了??-全建没法计算),同时这里有个疑问塔楼建模型是否可不建地下室了(按试算的话满足地下室顶板为嵌固层)。
3.还有个问题在算地下室顶板上下层刚度比时,是否按剪切刚度计算??(如果是的话,STAWE中似乎只有层间剪力与层间位移比这种算法了???
请各位多多指教,马上要做这项目了,想赶紧弄清这几问题!!!谢谢指点!!